    这是一个braema 室外的Gas heating,大略八年新

    管道都是走地基的

    我看这空气就是间接从室外抽取,而后通过炉子加热,吹到各个房间的


    室内还有一个老式的回风口,在壁橱里

    请问这货色还有用吗?

    假如基本不在零碎中,留着就是吃灰

    应该关闭了放弃空气清爽,我想把它关闭了盖上地板

    请问达人?

    全部回复6

    joan4407 发表于 2023-1-14 08:17:10

    joan4407 沙发

    2023-1-14 08:17:10

    我家的braemar和brivis都是有回风口的,lennox是间接抽取陈腐空气
    sharon_king 发表于 2023-1-14 08:24:22

    sharon_king 板凳

    2023-1-14 08:24:22


    室外机有风扇,我看到始终在转,莫非不是在抽入陈腐空气加热吗,为何需求室内回风呢
    oddsman 发表于 2023-1-14 08:33:38

    oddsman 地板

    2023-1-14 08:33:38

    集体猜测由于效力问题吧,每次从冷空气加热和从室内空气加热应该是纷歧样的,室外风扇是排gas焚烧的废气的吧,室内机废气是经过屋顶的flut排气的
    ronanlee 发表于 2023-1-14 08:37:25

    ronanlee 5#

    2023-1-14 08:37:25

    heater开着的时分,你去阿谁回风口看看,不就知道它是否在任务了。
    还没见过不回风的duct gas heater。
    ferrous 发表于 2023-1-14 08:48:26

    ferrous 6#

    2023-1-14 08:48:26

    室内空气一定是经过回风管道回去的,室外机风扇是为焚烧室循环陈腐空气的,室内空气不和焚烧的火焰间接接触的。
    tsaoys 发表于 2023-1-14 08:59:56

    tsaoys 7#

    2023-1-14 08:59:56

    楼上正解,gas heating和地方管道空调都是室内循环风。回风管道是最容易脏,也是全部管道零碎里最脏的部份。你的回风口太脏,需求清洁了,此外最佳加个过滤网filter。外机里有个小的排气扇,那是用来排放焚烧发生的废弃的二氧化碳和可能的一氧化碳,阿谁假如进到室内,那是会要人命的。