华人澳洲中文论坛

热图推荐

    看隔壁有相干太阳能的贴子,这里也想求教一下

    [复制链接]

    2023-6-20 12:51:12 5950 20

    现有太阳能装了有十年了,6WK的按在shed顶上,三相inverter,10来年没交电费还略有结余,从去年开始吃余量目前还剩400元,估量年底清空归零。看着电费愈来愈贵,房子正在装修,当前用电量也会减少,所以想在房子上再装一套6-8Kw,房子是一相电,问了几家公司,说可能会有问题,都无疾而终。本人也不懂,想求教这里专业的里手行家,这类状况该这么装。

    全部回复20

    duojiaowang 发表于 2023-6-20 09:54:18

    duojiaowang 沙发

    2023-6-20 09:54:18

    当初不像之前靠卖电赚钱了,症结在自用,自用,自用。假如你家不是白昼始终开空调,有泳池,等等长期继续大功率用电,当初的零碎发的电应该足够白昼用,多一套也改良不了甚么。
    tinapan 发表于 2023-6-20 10:09:09

    tinapan 板凳

    2023-6-20 10:09:09


    谢谢指教。
    电价大涨,用电量大曾,为当前用电自在,多装一套零碎,跟卖电没多大瓜葛,再说当初的电又能卖多少啊
    emtsinghuaky 发表于 2023-6-20 10:18:51

    emtsinghuaky 地板

    2023-6-20 10:18:51

    你电价涨和用电量增的瓜葛是?你就是安个太阳能电厂,没电池也不成能用电自在。假如你不克不及了解这个原理,我也无话可说。快乐就好。
    karen007007 发表于 2023-6-20 10:26:25

    karen007007 5#

    2023-6-20 10:26:25


    单价X用电度数的瓜葛,所谓的自在是相对于。
    我想求教的是在已有三相太阳能零碎的状况下,可否与一相的太阳能并存,由于不懂才求教就这么简略。
    babydplphin 发表于 2023-6-20 10:30:59

    babydplphin 6#

    2023-6-20 10:30:59

    为何你房子是一相电能够在shed那边装置三相电的inverter?
    hsj80886 发表于 2023-6-20 10:38:39

    hsj80886 7#

    2023-6-20 10:38:39

    我当初的卖的电比用的多,但当初的回收价和电价一言难尽...当初每个季度仍是要交100+电费,前几年根本是0电费或有credit。按我家状况是再加装太阳能也只是无济于事减少一点点卖电的钱罢了,本钱发出远不如之前了。
    mrphantom 发表于 2023-6-20 10:52:52

    mrphantom 8#

    2023-6-20 10:52:52


    shed 是从电表箱独自拉线,连着几个水泵,糊口用水靠雨水,花园用水和浇灌要从水库抽,只有碰水水泵就转, 白昼简直不断。还要统筹照明和其余大功率工具,所以用三相。
    franchesca 发表于 2023-6-20 11:05:19

    franchesca 9#

    2023-6-20 11:05:19


    是的,没指望过。我当初用量大得多,feed in 未几,还有曾经十多年的板子了,再装一套但愿当前用电时更随便, 也耽心原本的零碎出毛病。
    bonjoe 发表于 2023-6-20 11:13:16

    bonjoe 10#

    2023-6-20 11:13:16

    你房子和shed是离开的电表么? 电费账单是离开的么?
    你在甚么区域?你的energy distributor是哪一家?Ausgrid Endeavor Ausnet?
    个别来说一个单项NMI meter能够装5kw-10kw, 三项能够装30kw。

    FYI 单项该三项也不贵,简直没甚么费用。
    maggiezhong 发表于 2023-6-20 11:24:10

    maggiezhong 11#

    2023-6-20 11:24:10

    假如只是concern 3项逆变器混装单项即使是一个meter上面 也是
    彻底没问题
    snowemy 发表于 2023-6-20 11:35:58

    snowemy 12#

    2023-6-20 11:35:58

    不是专业的。我感觉你这个状况是要找对比大点公司帮你从新设计了。 均衡一下本钱,旧得零碎可能要舍弃了。板子或许能够再用,逆变器如有同厂牌的或许能够再用。
    guangzhou126 发表于 2023-6-20 11:45:04

    guangzhou126 13#

    2023-6-20 11:45:04

    楼上瞎bb的人可真多
    咸吃萝卜淡操心
    zhangxl 发表于 2023-6-20 11:56:06

    zhangxl 14#

    2023-6-20 11:56:06

    现有的6KW逆变在3相电上,即2KW每相。 得多电网公司,例如Endeavour, 规则单向至多5KW, 然而Ausgrid, 是10KW每相, 你所在区域的电网公司,也有相似的规则。假如是5KW, 则装置3KW单相逆变器没有问题, 假如装置6KW单相,则需求装置额定的输入限度安装ECD, 包管输入限度在5KW。 其实这个损失也不大, 假如你6KW单相机,发电大部份都本人用掉了,例如,发电6KW, 家里空调开,损耗3KW, 输入3KW, 仍是没有问题。 这类活,就是想电网公司请求对比费事,所以得多公司不肯意做
    bjzx1234 发表于 2023-6-20 12:01:23

    bjzx1234 15#

    2023-6-20 12:01:23


    谢谢你的信息,房子和shed是同一电表,各自独立的switch board, origin公司,3相和1相反古装技术上是可行的。
    homyoung 发表于 2023-6-20 12:11:08

    homyoung 16#

    2023-6-20 12:11:08


    是的是的,本来就有这打算把现有零碎降级到10WK。
    从不会去看逆变器,直到去年底收到$700的电费单吓着我了,毕竟十来年没怎么付电费了,才发现逆变器出毛病了,何时歇工都不知道。这$700是全部季度仍是其中的一个月或两个月的电费也不分明,所以抉择仍是离开装。最少两个零碎不会同时出毛病吧。
    liubin1982 发表于 2023-6-20 12:16:40

    liubin1982 17#

    2023-6-20 12:16:40


    的确如斯,几家公司开始都很热情,到现场查看后,不克不及很快给询价,说需求查一下,还要请求。也没告知咱们为何,谁去请求,请求甚么。咱们也不懂,就傻傻的等他们回信。最初都不了了之。还认为技术上3相和1相不克不及同古装。
    谢谢你的解释,当初明确了。我是不是能够这样了解,假如我装5KW,低于电力公司的限度应该可行了,是吗?
    wocika 发表于 2023-6-20 12:21:06

    wocika 18#

    2023-6-20 12:21:06


    单相只能装3KW,假如电网公司限度是5KW/相。 假如限度是10KW/相,则至多能够装8KW。 假如超过,则需求装置ECD,请求对比费事
    liyuanyuan1969 发表于 2023-6-20 12:34:37

    liyuanyuan1969 19#

    2023-6-20 12:34:37


    好的,知道了,谢谢!
    爱情裸得慢 发表于 2023-6-20 12:39:58

    爱情裸得慢 20#

    2023-6-20 12:39:58

    当初不值得装置
    huang8282092 发表于 2023-6-20 12:51:12

    huang8282092 21#

    2023-6-20 12:51:12

    假如能够,是否花钱降级3相电,而后再装2套6kw的太阳能零碎。每相电一套。不外投资报答可能不高。

    发表回复