华人澳洲中文论坛

热图推荐

    HEATING改换

    [复制链接]

    2024-5-15 13:13:19 8080 10

    后续从新发一贴

    HEATING坏了。明天找人上门来看过了,回答是:
    Serviced unit and found that control board is causing the heater not to sense a flame unfortunately there is no board available but an
    upgrade kit but this will be to expensive

    说是主板坏了,并且太老了,倡议我从新装个新的

    To supply and install a Braemar TQM520 as a changeover appliance with a MagIQtouch controller - this is a 20 kW
    unit - 5 star appliance   $4697
    - a new quotation to supply and install a TQ420 4 star heater with MagIQtouch Controller would be less $ 607.99

    保修7年





    全部回复10

    活活烧死 发表于 2024-5-15 11:47:03

    活活烧死 沙发

    2024-5-15 11:47:03

    HEATING的牌子是VULCAN,机器下面有个电话,是不是要让他们再来看看?

    然而我搜了VULCAN都没找到网页,这是一家小公司。干脆从新装Braemar?

    此外,能够把ducted gas heating拆了,装冷暖空调吗?由于没有全屋凉气(只要主卧有空调),夏天最热的一周一楼觉得很热
    kuin 发表于 2024-5-15 11:57:40

    kuin 板凳

    2024-5-15 11:57:40

    你这个报价是留用原有管道出风口仍是整个换新?我家差未几状况,头几天来报价改换主机Braemar 18KW+根底款管制面板是3300
    sj990112 发表于 2024-5-15 12:11:37

    sj990112 地板

    2024-5-15 12:11:37


    保存原有管道出风口

    不知道这些要不要换,这么长期了外面确定很脏
    djek 发表于 2024-5-15 12:16:17

    djek 5#

    2024-5-15 12:16:17

    我家很久之前坏了的Heater跟你家的状况同样,主板烧了,查过换一块主板要$800,但换了还欠好的话就挥霍钱了。所以我就抉择把主机换了,那时买二手货色只能看Trading Post,找了一户卖自家二手heater的人家,花$300买了个主机,本人会装,就装上了,旧机子马力好大,用到当初还能用。
    myy_1983 发表于 2024-5-15 12:22:08

    myy_1983 6#

    2024-5-15 12:22:08

    和我状况同样, 以前也是vulcan。 我找人来修了一次, 那人修完了说,下次再坏的话就不要纠结了,间接换了,Vulcan很挥霍gas 并且寿命也到了, 果真没多久就坏了。 换了一个Brivis, 不外我看你的报价最少比我一年前的贵个1000吧。
    stephylau 发表于 2024-5-15 12:25:33

    stephylau 7#

    2024-5-15 12:25:33

    没须要换主板,太旧了不值得

    换新的
    adadwoaini 发表于 2024-5-15 12:39:59

    adadwoaini 8#

    2024-5-15 12:39:59

    你这是装在屋顶外面的?别修了,买二手机器换也不理想,间接换新的,假如用旧管子,这价钱未便宜,多找几个quote

    其实装空调的话使用本钱会低得多,我家之前也是gas ducted heating,19度始终开着不关,冬季每月gas要$350-370. 起初改全空调了,就是到阿谁房间就关上,分开就打开,冬季每个月电$150,只是做饭用gas,gas只要每个月$50。
    turenfairy 发表于 2024-5-15 12:52:48

    turenfairy 9#

    2024-5-15 12:52:48


    估量人家也不克不及肯定是否主板问题,你本人动入手,把flame sensor拆上去,就是你照片上方摆布两个红色接口,其中一个是点火器,另外一个是flame sensor,不肯定哪一个的话,就都拆上去,螺丝起子就能(flame sensor是一根金属,可能弯成直角,点火器是2根金属,之间不接触)。拆上去后,用砂纸把这两个的金属头都打磨打磨,磨成金属银色后装回去,同时反省一下前面的衔接线是不是都和主板衔接好,而后通电启动试试。

    测试后假如不行,能够先花个小钱去买个新的sensor回来跟换一下。还不行就筹备换主机吧

    留意操作以前请一定要封闭电源,拔掉插头。
    yueyue123 发表于 2024-5-15 13:04:53

    yueyue123 10#

    2024-5-15 13:04:53


    请问你这个电的价钱包罗白昼开吗?这是地方空调在各个房间有出口?(英文名叫甚么)客厅够热吗?
    haomercer 发表于 2024-5-15 13:13:19

    haomercer 11#

    2024-5-15 13:13:19


    不是地方空调,由于买房时每个卧室都有独自的分体空调了,就在客厅加装了两个空调。
    就是去到阿谁房间或区域就关上,分开就封闭,虽然有太阳能板,但其完成在白昼开的很少,个别10点前开,下昼4点当前开,家里的温度显示白昼也都在18-20度摆布,不太需求开空调,由于实际觉得空调开到21度以上就是只能短裤T恤了
    此外之前gas ducted heating家里特别枯燥,当初用空调觉得好多了

    发表回复