华人澳洲中文论坛

heating问题,楼下不热,楼上不断

[复制链接]

2021-5-14 10:26:22 174 2

两层新房子, brivis的controller,zoned,楼上楼下两区

1. 楼下outlet有热风出,然而风力不大,远不迭楼上,温度晋升很慢即便只开楼下这一区。个别能热到23度算命到顶了。
     entrance door有缝隙,能觉得到冷风进来, 不知道是由于heating在房顶热气供到楼下简直丢失了,仍是门没有seal好的缘故请教。
2. 晚上睡觉时只开二楼,后果热爆了...在controller上设置的20度,后果楼下寒冷,楼上30度还在持续加热。controller在楼下,是否因
     为controller在楼下,所以感温的sensor也在楼下,楼下温度没到20,后果楼上还在用力吹。

等高人解答,不堪感谢。

全部回复2

yu2637 发表于 2021-5-14 10:22:14

yu2637 沙发

2021-5-14 10:22:14


樓下不熱,樓上很熱次要原音是熱氣都少量在樓上從通氣口出去了,推到樓下出氣口的熱氣力道不夠啊。。你能够把樓上的熱氣出氣口半開式,或不必的房間间接整個出氣口給關了就行了。這樣少量熱氣會去樓下了,樓上就算熱氣口是半開式,因為離機子近,出氣還是很強的。

一切的出氣口的板均可以全開,開一個小縫,或全關。主张的是,出氣口必須一半以上要全開的。。也就是說,你家假如有7個出氣口,你怎麼也要4個口全開,否则管道裏會氣壓太大,把那管道給撐破的。
shuifeng111 发表于 2021-5-14 10:26:22

shuifeng111 板凳

2021-5-14 10:26:22

我也想知道分区的暖气是否sensor只装在楼下的,由于听敌人也埋怨过相反问题。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回列表 本版积分规则

:
论坛元老
:
论坛短信
:
未填写
:
未填写
:
未填写

主题475

帖子7122

积分15965

图文推荐

  • 撞穿学校栅栏害死十一岁男孩的司机不必坐牢

    一位女司机撞穿学校栅栏、害死了11岁男孩,被罚20

  • 全科医生正告花粉症时节正在好转

    全国各地的全科医生正告春季的开端标记着花粉症时

  • 新西兰总理:出世在新西兰的新纳粹Thomas S

    新西兰总理拉克森称新纳粹Thomas Sewell是坏人,

  • 新州护士和助产士承受暂时加薪3%的前提

    新州护士和助产士投票承受政府提出的暂时加薪3%以

  • 新纳粹份子如何利用“普通父母”的掩护在反

    星期天,新纳粹份子在反移民集会开端前大约一个小