华人澳洲中文论坛

热图推荐

    ducted heating长明火老是熄灭

    [复制链接]

    2021-5-14 17:23:41 829 13

    BRIVIS的机器,很旧了,比来长明火老是熄灭,第一次坚持了一个礼拜,第二次维持了一天,揣摩上去,发现长明火的声响十分响,之前凑近主机都听不到声响的,当初呼呼的,有亲遇到过这类状况吗,这么旧的机器,修一下好几百,换新的好几千,摆布都是肉疼。

    全部回复13

    ken20019 发表于 2021-5-14 16:46:15

    ken20019 沙发

    2021-5-14 16:46:15

    集体感觉仍是换新机器对比核算。换个新的$2000多,有质保。
    waji_42 发表于 2021-5-14 16:50:50

    waji_42 板凳

    2021-5-14 16:50:50

    请问用的是gas储水的吧?和电储水的比,费用阿谁更好些呢?包罗硬件装置保护费用,日常电气费。谢谢
    nobbie 发表于 2021-5-14 16:54:14

    nobbie 地板

    2021-5-14 16:54:14

    我也遇到过一样问题,我是这样解决的,把点火开关往回拧一点,呼呼声没那麽响了,火苗就再也不熄灭了。仅供你参考。
    hudiiii 发表于 2021-5-14 16:56:54

    hudiiii 5#

    2021-5-14 16:56:54

    老化,换火帽能耐几个月
    Creadet 发表于 2021-5-14 16:58:56

    Creadet 6#

    2021-5-14 16:58:56

    我试试你的法子 86年的机器 太不易了
    zhou1996 发表于 2021-5-14 17:03:54

    zhou1996 7#

    2021-5-14 17:03:54

    仍是点不着 这个ON在右侧的地位 是开吗
    hudiiii 发表于 2021-5-14 17:05:27

    hudiiii 8#

    2021-5-14 17:05:27

    如下
    我爱D版 发表于 2021-5-14 17:10:05

    我爱D版 9#

    2021-5-14 17:10:05

    对,就是这个地位,先打着火,再往回拧一点。听着声响小一点就行了。再试一试。
    百舸 发表于 2021-5-14 17:13:54

    百舸 10#

    2021-5-14 17:13:54


    拧不动哦 点火的时分是PILOT对吧 要按上来的  按上来拧不动的 一罢休火可不就灭了 你说的是等点着后再拧回点是不
    Sqqdjatapq 发表于 2021-5-14 17:15:41

    Sqqdjatapq 11#

    2021-5-14 17:15:41

    是,
    haiyyaih 发表于 2021-5-14 17:16:42

    haiyyaih 12#

    2021-5-14 17:16:42

    我记得仿单上提醒是在PILOT 的地位按下开关并要放弃大约一分钟,等火苗不乱着了,罢休,这样就可以拧动开关至on,假如听到呼呼声太大,把开关回拧一点,再听呼呼声会小一点,就不易再灭火了。以上是我的教训。你再试一试。
    heiye 发表于 2021-5-14 17:19:29

    heiye 13#

    2021-5-14 17:19:29

    我拍的那张照片 ON在右边 是正常点火后放弃的形态吗 我怕弄返了
    tonywu 发表于 2021-5-14 17:23:41

    tonywu 14#

    2021-5-14 17:23:41

    地位正确。