华人澳洲中文论坛

热图推荐

    刚刚被雷劈了,有懂家用电工的敌人,进来看看如何处置啊

    [复制链接]

    2021-5-14 19:43:59 628 33

    方才打雷,致使配电盒短了一路,(反复试过,整个turn off,而后一个个turn on做反省,最初关上light那路就会自动跳掉。)是否拔下那一节,而后去burning配啊?在线等,谢谢

    全部回复33

    wzmsdy 发表于 2021-5-14 18:06:57

    wzmsdy 沙发

    2021-5-14 18:06:57

    找电工吧,配电箱的活风险系数大于室内得多。谨慎才被雷劈又被电击。郑重
    rooky123 发表于 2021-5-14 18:08:24

    rooky123 板凳

    2021-5-14 18:08:24

    应该是阐明灯上有短路或者漏电的,换开关应该不克不及解决问题。
    wst 发表于 2021-5-14 18:09:41

    wst 地板

    2021-5-14 18:09:41

    找电工吧,这钱不克不及省
    pegasus 发表于 2021-5-14 18:14:04

    pegasus 5#

    2021-5-14 18:14:04

    你说灯的CB会跳掉仍是你把灯CB合上当前主CB跳掉??????
    百舸 发表于 2021-5-14 18:17:37

    百舸 6#

    2021-5-14 18:17:37

    不懂就别想着省钱DIY了,平安第一
    99yzy 发表于 2021-5-14 18:19:31

    99yzy 7#

    2021-5-14 18:19:31

    看看是否哪一个灯泡烧了形成短路。这类电箱是没有保险丝的
    just1 发表于 2021-5-14 18:21:17

    just1 8#

    2021-5-14 18:21:17

    您这个switch board 也太寒伧了吧,都是清一色正泰的MCB,好cheap啊,倒真是有可能一个雷电把MCB给打坏了, 好的欧洲产MCB(ABB,梅兰日兰,NHP),中档的中国产(Clipsal,Hager)都不该该这样的
    然而最大可能仍是由于你的照明路线上有哪里短路了,所以照明那路微断推不下来
    hzn9703042 发表于 2021-5-14 18:25:06

    hzn9703042 9#

    2021-5-14 18:25:06

    把灯整个关掉,而后合上空开,而后再逐个开灯,开阿谁灯时又跳空开了,就是阿谁灯短路了!试试?
    steal 发表于 2021-5-14 18:28:31

    steal 10#

    2021-5-14 18:28:31

    不懂帮顶 找个电工看下吧 平安最大
    52xt 发表于 2021-5-14 18:30:11

    52xt 11#

    2021-5-14 18:30:11

    有短路
    狄奥 发表于 2021-5-14 18:33:29

    狄奥 12#

    2021-5-14 18:33:29

    灯路线有短路吧,就像下面说的,逐一灯开关试试就知道了。
    jming523 发表于 2021-5-14 18:37:51

    jming523 13#

    2021-5-14 18:37:51

    灯被打坏了,先关灯的开关
    myyaoyao 发表于 2021-5-14 18:41:39

    myyaoyao 14#

    2021-5-14 18:41:39

    这配电箱哪一个电工给换的?都是3c当真中国带过去了?rcd标签贴红的lable?
    平凡的人生 发表于 2021-5-14 18:43:57

    平凡的人生 15#

    2021-5-14 18:43:57


    对的,我也是这样排查过的,起初发现是屋外一个电插板,因为天花板漏水,滴到开关里造成短路了......
    panju0535 发表于 2021-5-14 18:48:24

    panju0535 16#

    2021-5-14 18:48:24

    不懂,帮顶
    考拉熊 发表于 2021-5-14 18:50:46

    考拉熊 17#

    2021-5-14 18:50:46

    楼主连短路的根本概念都没有仍是间接叫电工吧
    haiyyaih 发表于 2021-5-14 18:52:11

    haiyyaih 18#

    2021-5-14 18:52:11

    此外,是你在家装B仍是有敌人到你家装B啊?
    nobbie 发表于 2021-5-14 18:54:34

    nobbie 19#

    2021-5-14 18:54:34


    这个是正解
    revenant 发表于 2021-5-14 18:55:57

    revenant 20#

    2021-5-14 18:55:57

    看来有电器漏电 纷歧定是打雷。 可那是漏雨致使漏电
    雨田居士 发表于 2021-5-14 18:59:46

    雨田居士 21#

    2021-5-14 18:59:46

    这个名目保险公司给赔么
    yu2637 发表于 2021-5-14 19:04:43

    yu2637 22#

    2021-5-14 19:04:43


    问的好,请大神指导
    拉链 发表于 2021-5-14 19:07:04

    拉链 23#

    2021-5-14 19:07:04

    甚么房型 多是户外灯进水致使的漏电 使RCD跳开
    SJBCCCD 发表于 2021-5-14 19:10:44

    SJBCCCD 24#

    2021-5-14 19:10:44

    这可不是内存卡,即插即用。
    某个灯短接了。找电工排查吧。你做不了。
    CCNUgiaour 发表于 2021-5-14 19:12:11

    CCNUgiaour 25#

    2021-5-14 19:12:11

    不知道给你降级电表箱是谁做的,标签色彩都不合乎标准,外表工夫都做欠好,不知道电箱外面接线是甚么状况了。并且用的空气开关都是廉价货,这类很容易坏的
    liuxiaojin 发表于 2021-5-14 19:14:04

    liuxiaojin 26#

    2021-5-14 19:14:04

    让雷劈了就不是跳闸那末简略了。。。某个中央进水短路了
    平凡的人生 发表于 2021-5-14 19:18:12

    平凡的人生 27#

    2021-5-14 19:18:12


    应该是认证才对哦
    pwb 发表于 2021-5-14 19:24:22

    pwb 28#

    2021-5-14 19:24:22

    讲演状况,由于超级大雨加冰雹致使阳台顶无奈及时排水,水就沿着阳台顶流进入了阳台的灯罩里,致使灯罩积水短路,当初把阳台灯罩拆上去了,灯泡也取了上去,线头都拔了。其他照明就恢复了。
    谢谢各位给予帮忙
    acan6666 发表于 2021-5-14 19:29:14

    acan6666 29#

    2021-5-14 19:29:14

    找电工LZ你是否过后在跟LD表忠心来着?
    萧云飞 发表于 2021-5-14 19:30:17

    萧云飞 30#

    2021-5-14 19:30:17

    看完帖子。
    只能阐明装这个开关的电工被同行轻视了。
    xhgw 发表于 2021-5-14 19:34:41

    xhgw 31#

    2021-5-14 19:34:41

    不光Circuit breaker用的廉价货,并且safety switch使用的法律都不懂。
    猪笑天 发表于 2021-5-14 19:38:34

    猪笑天 32#

    2021-5-14 19:38:34


    对。要他人叫电工的是否都是本人在做电工啊。这样可欠好。
    wzmsdy 发表于 2021-5-14 19:41:41

    wzmsdy 33#

    2021-5-14 19:41:41


    巨匠,请详释科普一下呀。
    SJBCCCD 发表于 2021-5-14 19:43:59

    SJBCCCD 34#

    2021-5-14 19:43:59

    AS3000要求一个RCD至多只能衔接3个电路。这个连了4个电路。