    求教:游泳池泵,一接通就断电。这事请电工仍是请

    [复制链接]

    2021-5-15 04:04:38 763 24

    poolshop的人来?

    全部回复24

    meili_ah 发表于 2021-5-15 03:11:40

    meili_ah 沙发

    2021-5-15 03:11:40

    过载了
    估量哪里短路
    找专人修吧
    不是电工不要入手
    fkzl 发表于 2021-5-15 03:13:32

    fkzl 板凳

    2021-5-15 03:13:32


    多谢
    pegasus 发表于 2021-5-15 03:14:54

    pegasus 地板

    2021-5-15 03:14:54


    一接通就断电,怎么会是过载,是短路或者漏电。看看跳的是空开仍是漏保就知道,而后对症解决。
    kunmpsz 发表于 2021-5-15 03:17:38

    kunmpsz 5#

    2021-5-15 03:17:38

    找电工
    changju 发表于 2021-5-15 03:18:48

    changju 6#

    2021-5-15 03:18:48


    请问怎么分辨跳的是空开仍是漏保呢?我也有差未几的问题。
    samalada 发表于 2021-5-15 03:20:50

    samalada 7#

    2021-5-15 03:20:50

    下面个别都写有名字,间接看就行。漏保叫rcd,下面除了开关还有一个test按钮。空开叫mcb,只要一个开关。不外当初有二合一的rcbo,假如rcbo跳了,摸摸它热不热,热就是由于过载跳的,不热多是由于漏电跳的。还有就是过载个别会过一会儿再跳,不会一通电立刻就跳。
    987654321 发表于 2021-5-15 03:22:24

    987654321 8#

    2021-5-15 03:22:24

    找pool shop吧 我的出租房遇到这类状况 最初发现是pump坏了 换了个新的
    999paul 发表于 2021-5-15 03:24:54

    999paul 9#

    2021-5-15 03:24:54


    多谢
    samalada 发表于 2021-5-15 03:26:04

    samalada 10#

    2021-5-15 03:26:04


    多谢
    亿瑞达 发表于 2021-5-15 03:28:22

    亿瑞达 11#

    2021-5-15 03:28:22


    谢谢
    yejin515 发表于 2021-5-15 03:29:26

    yejin515 12#

    2021-5-15 03:29:26


    助报酬乐,点赞!
    艾木头 发表于 2021-5-15 03:33:03

    艾木头 13#

    2021-5-15 03:33:03


    不会写中文了
    反正就是over-current呗
    各种可能的diode, motor short-circuit
    中文欠好,不要太计较啦
    sheyang 发表于 2021-5-15 03:34:12

    sheyang 14#

    2021-5-15 03:34:12


    您客气了。over-current就是过载,过载要继续一会儿,空开才会断开。一通电就断,个别不是过载。而是短路或者漏电。
    skywarrior 发表于 2021-5-15 03:36:00

    skywarrior 15#

    2021-5-15 03:36:00


    等我想一想
    over load 是过载吧
    over current是负载太小惹起的过流
    保险熔断或者个别的跳闸不是由于over current吗?
    空开是甚么意思?是无负载空转的意思吗?

    52xt 发表于 2021-5-15 03:40:00

    52xt 16#

    2021-5-15 03:40:00


    搜了点货色,其实差未几,都是电流过大,过的未几,就是发烧,过一段时间会跳。电流过大到一定水平就是短路了。
    空开是指空气开关,就是过载维护开关,MCB。

    Over current protection is protection against short circuits. It  generally operates instantly. With standard breakers, between 500% and  1000% of full-load current is the point where the  over current  protection over-rides the overload protection and opens the circuit  instantly.
    Overload protection is protection against overheating. It  operates slower. Overload protection typically operates on an inverse  time curve where the tripping time becomes less as the current  increases.
    一强 发表于 2021-5-15 03:43:22

    一强 17#

    2021-5-15 03:43:22

    最佳的方法,就是买个如出一辙的泵,本人入手换上,不必从新接管子。

    这类泳池泵的马达,不值得修。
    jin2002 发表于 2021-5-15 03:45:38

    jin2002 18#

    2021-5-15 03:45:38

    还有多是有杂物卡在泵里惹起过流,清算泵后再试一试
    nobbie 发表于 2021-5-15 03:49:38

    nobbie 19#

    2021-5-15 03:49:38


    多谢
    booo_booo 发表于 2021-5-15 03:50:47

    booo_booo 20#

    2021-5-15 03:50:47


    谢谢
    panju0535 发表于 2021-5-15 03:54:21

    panju0535 21#

    2021-5-15 03:54:21

    确实。请了poolshop的人,换了一个泵,问题就解决了。
    kuangsha 发表于 2021-5-15 03:56:23

    kuangsha 22#

    2021-5-15 03:56:23


    多少钱?
    vbcoco 发表于 2021-5-15 03:57:33

    vbcoco 23#

    2021-5-15 03:57:33

    本人先折腾一遍,不行就换泵
    ch1972619 发表于 2021-5-15 04:00:42

    ch1972619 24#

    2021-5-15 04:00:42


    1000
    xyxtsgllj 发表于 2021-5-15 04:04:38

    xyxtsgllj 25#

    2021-5-15 04:04:38

    我往年2月刚产生过,换了一个Pump就行-了