我有一次相似的毛病,楼主能够参考一下解决办法。
我家也是大金地方冷暖空调,分区对比多,每个房间都是独立分区。
半年前夏天的时分,有一天忽然客厅出风口没风了,其余区域都正常,这大热天的,不爽啊!
既然只要客厅不出风,那确定是管制客厅的子零碎的问题,主控面板坏的几率不大,各个功用管制和显示都正常,那末问题就最多是客厅的风阀和管制器及路线问题。
大夏天的,全部梯子,从二楼衣帽间的检验口,爬入屋顶和二楼天花板之间的隔层,高度一米多点,委曲能行为,顺着主送风机分出去的微风管,去找客厅的出风口,期间数次被滚烫的铁皮屋顶烙到肩背的皮肉,大夏天的,蒸笼同样,大汗淋漓,阿谁味道,真是难得。
艰巨地挪了几米后,定位了客厅的出风口,找到了风阀,玩弄了几下,似乎没甚么反映,拿手机拍照,筹备把型号照上去,好去找同型号的来代替,后果找标牌的时分,看到管制线的接头似乎虚插在插口上,没有彻底插究竟,咦?我随手把插头往里一塞,咔塔一声,似乎插到位了,而后就看到风阀上有个手柄或者轴之类的货色,慢慢的开始滚动,通过了一定角度后,停住了。
我赶快在天花板里给老婆打电话,问客厅出风口是否有风了,后果的确出冷风了。
搞定,原来是插头松了,想半天这插头它本人怎么会松脱呢?多是热胀冷缩?我试了试拔出插头,似乎不是很紧,很容易拔出来,好吧,先把插头插好,就地在旁边随意找了点细碎的货色,塞在插头与插口的缝隙里,确保它再也不容易零落,出工。
前往检验口途中,持续被滚烫的铁皮屋顶烙了几回
至此毛病排除,这要是找个空调工来弄,张口几百刀是少不了的,还好本人搞定了。 |
|