华人澳洲中文论坛

热图推荐

    求教,关热水笼头的时分,热水器左近会收回咣当一声音是怎么回事?

    [复制链接]

    2021-5-15 10:44:48 861 16

    求教,关热水笼头的时分,假如关得急一点,热水器左近会收回咣当一声音是怎么回事?似乎声响不是从热水器外面收回来的,是从墙壁中收回来的。

    全部回复16

    安排批了 发表于 2021-5-15 10:11:45

    安排批了 沙发

    2021-5-15 10:11:45

    水锤景象?加固管道?
    wywwyf 发表于 2021-5-15 10:16:38

    wywwyf 板凳

    2021-5-15 10:16:38


    水锤景象, 能够试试断水,把水管的存水流光, 而后再开水让各个水管都从新流会水, 从新改动上水管外面压力,看看会不会削弱。
    tjg 发表于 2021-5-15 10:17:51

    tjg 地板

    2021-5-15 10:17:51

    阀门封闭太快,如水压高,水的惯性在水管中发生的冲击声。缓缓封闭阀门试试看,能不克不及打消。还有试试把水管总阀门关小点试试。
    holyfeld 发表于 2021-5-15 10:20:37

    holyfeld 5#

    2021-5-15 10:20:37


    是的,缓缓关就没声响。
    是否要装一个water ha妹妹er arrester?
    pegasus 发表于 2021-5-15 10:21:57

    pegasus 6#

    2021-5-15 10:21:57


    是的,缓缓关就没声响。
    是否要装一个water ha妹妹er arrester?
    lizzy 发表于 2021-5-15 10:23:05

    lizzy 7#

    2021-5-15 10:23:05

    假如水锤打消器不贵,试一下?
    sm65 发表于 2021-5-15 10:24:59

    sm65 8#

    2021-5-15 10:24:59


    能够一试 然而不见得好用。
    ylw 发表于 2021-5-15 10:26:13

    ylw 9#

    2021-5-15 10:26:13

    水锤作用,或称水击,是流体的压力突增或是压力颠簸酿成的景象。意指水流于长管路中活动,此时若将管路上游之阀门疾速封闭,水流之活动拥有惯性之动量,因此水流之惯性动量继续往前推挤,形成管内压力急速回升,形成管路遭到破坏。在住家产生时,除了缓缓的破坏管线外,其乐音会形成很大的困扰,常会让人误认为乐音是街坊制作的。
    游海儿 发表于 2021-5-15 10:28:10

    游海儿 10#

    2021-5-15 10:28:10

    假如缓缓关没有声响,那不必加water ha妹妹er arrester,把总阀门关小点试试。
    wfvdf 发表于 2021-5-15 10:30:48

    wfvdf 11#

    2021-5-15 10:30:48

    房子地基动了,影响了水管固定。 从新固定,或者加固地基再固定。
    pwb 发表于 2021-5-15 10:32:05

    pwb 12#

    2021-5-15 10:32:05

    年头长了固定水管的一些部份松动了吧,触动就会被缩小。
    52xt 发表于 2021-5-15 10:34:03

    52xt 13#

    2021-5-15 10:34:03

    差未几,墙外出来的声响。并且离水龙头很远
    亿瑞达 发表于 2021-5-15 10:37:53

    亿瑞达 14#

    2021-5-15 10:37:53


    颇有多是某一个tap valve松了,相似这样的货色:https://www.bunnings.com.au/fix-a-tap-13妹妹-delaware-tap-valve-2-pack_p0130813

    或许是热水龙头,或者其它相干的龙头,或者也有多是热水器出水管外面某个valve松了,不外颇有多是洗衣机或洗碗机的,由于它们平时都是开着的。所以关水的时分,由于它是松动了就会被水撞到到水龙头形成阿谁声响。总之要一个个拆开排除。想方法令它能卡紧在外面,好比把它尖真个头敲扁一些让它能够卡在外面不动。
    百舸 发表于 2021-5-15 10:40:43

    百舸 15#

    2021-5-15 10:40:43

    那用水时,关上阀门也咣一声,也是水锤作用吗
    龙吟九天 发表于 2021-5-15 10:41:52

    龙吟九天 16#

    2021-5-15 10:41:52


    不是,忽然关水阀形成压力无奈释放形成水锤作用
    关上时没有这个问题
    kidd1984 发表于 2021-5-15 10:44:48

    kidd1984 17#

    2021-5-15 10:44:48

    居然还有说地基松了的...我找builder 看过,就是你的水管和你的stud 固定的卡扣送了,纷歧定是哪一个扣。甚么也不影响。无机会把你的gyprock 拆了,找到固定好就行。