华人澳洲中文论坛

热图推荐

    Plumber说装智能马桶盖需求用的水得独自拉一条进水管

    [复制链接]

    2022-9-4 17:51:31 12419 47

    ericdeng 发表于 2022-9-4 16:26:26

    ericdeng 39#

    2022-9-4 16:26:26

    学习了
    joanne_pan 发表于 2022-9-4 16:39:37

    joanne_pan 40#

    2022-9-4 16:39:37


    马桶止回阀,人民币十几块的货色, 别的品牌我不敢说 TOTO 的整个有
    fanny117 发表于 2022-9-4 16:50:02

    fanny117 41#

    2022-9-4 16:50:02


    对,我就是TOTO的,间接用自带的就行。
    jiongjiong 发表于 2022-9-4 17:01:49

    jiongjiong 42#

    2022-9-4 17:01:49


    上水管道和下水管道是通的??
    zhty829 发表于 2022-9-4 17:10:02

    zhty829 43#

    2022-9-4 17:10:02



    Backflow prevention 是指portable water有潜伏可能的被净化,按照被净化后的重大水平分为high,medium,low三个hazard rating。
    high是可能致死,medium是重病,low是不适

    按照不同的hazard rating要配置不同的back flow presentation device。楼上说的阀门都是给low hazard,一是结构简略,防护才能无限,二是无奈反省,坏了很难反省出来。

    假如马桶梗塞溢出,马桶圈的出水口浸没在排泄物里。这个时分假如市政管在培修,或者左近有消防栓在使用或别的状况,会形成水管负压,没有足够的维护,排泄物就会倒流到饮用水零碎,先是自家的,而后可能到市政管。

    这是极小几率事情,但确实产生过。由于波及到人身平安和公共平安,澳洲规创造确规则需求装置。

    在标准里,bidet是high hazard,但那种是老式的,当初有不同的马桶圈,会有不同的结构,楼主的状况我没有现场看,无奈肯定要装置那种级别的防倒流安装。
    大大小公主 发表于 2022-9-4 17:22:52

    大大小公主 44#

    2022-9-4 17:22:52


    我装修卫生间的时分想装智能马桶圈,plumber也说要装一个防back flow的货色,很费事,要去水公司注销,并且未便宜。起初折衷的方法是请他帮我做了extra的一个进水口,而后他走了之后我本人把马桶圈接上阿谁进水口,他就当不知道。智能马桶圈自身带的防back flow的听说其实不合乎澳洲要求。
    luluzxl 发表于 2022-9-4 17:32:50

    luluzxl 45#

    2022-9-4 17:32:50

    去Bunnings买个十几块的 Backflow Preventer就是了...
    假如说要收几百上千的指的是避免污水回流到main的防回水阀门..

    gchb 发表于 2022-9-4 17:36:48

    gchb 46#

    2022-9-4 17:36:48

    这个plumber证书是vodafail充值换来的吧
    candice_228 发表于 2022-9-4 17:43:39

    candice_228 47#

    2022-9-4 17:43:39


    这个阀门怎么service啊
    bruno4849 发表于 2022-9-4 17:51:31

    bruno4849 48#

    2022-9-4 17:51:31


    我不懂, 只是任务中接触到过, plumber告知我的