华人澳洲中文论坛

热图推荐

    三相电 6妹妹的consumer mains需求强迫更新吗

    [复制链接]

    2022-10-10 12:11:15 9056 15

    比来打算把老旧的电箱给降级了,由于有石棉板所以打算全套降级,总之接触了一番后理解到需求二级电工(asp level 2)… 目前的话我是老房子 曾经是三相电了然而consumer mains是6妹妹的,征询几个给quote的电工后有的说这个必需得更新成16妹妹的才合规,有的说由于我是三相电,假如以前没有泛起过载问题的话就临时不必太耽心

    请问有足友懂点这个的吗?由于过来几年家里根本没泛起过跳闸的问题,假如单纯改电箱(switchboard)放弃6妹妹的consumer mains能够合规的话那就临时不动,假如违规的话那我就问quote的时分把这个一同带上,省得花钱降级完电箱后没多久又收到defect notice那就费事了

    全部回复15

    iz388levm8 发表于 2022-10-10 10:16:26

    iz388levm8 沙发

    2022-10-10 10:16:26

    头太大了 这边觉得好多货色要理解省得被坑 另外一边还要筛选对方究竟是不是真的二级电工…
    1208 发表于 2022-10-10 10:31:08

    1208 板凳

    2022-10-10 10:31:08

    那三个service fuse 上的橙色标签是塑料铅封 是避免偷电的作用 摘了黑盒子是反省你的
    service fuse大小 是否合乎规则 当初规则是80A 不知道过后他给你改换没有   所以你的主线确定是要降级的 要否则 电线烧了 保险也不会段掉 固然他不会随意把你的电变为单相
    morenbuou 发表于 2022-10-10 10:35:27

    morenbuou 地板

    2022-10-10 10:35:27

    不是新建,没有16妹妹的最低要求。三相6妹妹,比单相16妹妹还强。普通家庭足够用了。用不着降级主线。
    vmlpdmg 发表于 2022-10-10 10:41:03

    vmlpdmg 5#

    2022-10-10 10:41:03

    倡议降级,都那末多举措了, 不降级惋惜了,跟着家用电气的减少,降级到16妹妹 是久远打算。电力公司个别的保险是根据你mains 的大小给的,6妹妹 不会给到80A ,也不必耽心是否二级电工, 不是二级电工也敢不了你这个事件,接不了电,你会付钱吗。
    Anticipation_J 发表于 2022-10-10 10:45:16

    Anticipation_J 6#

    2022-10-10 10:45:16


    谢谢,然而搞不懂我的main switch为何是70A的,我查了下说6妹妹的老房子个别main switch就只是40A.
    luka9212 发表于 2022-10-10 10:50:16

    luka9212 7#

    2022-10-10 10:50:16

    service fuse 是80A main switch 是63A 老的有40A 你确实定是70A
    weddingringtl 发表于 2022-10-10 11:02:04

    weddingringtl 8#

    2022-10-10 11:02:04


    下面写是这么写来着得,一头雾水
    gklpyl 发表于 2022-10-10 11:07:10

    gklpyl 9#

    2022-10-10 11:07:10


    三相6妹妹能够了解成差未几是单相18妹妹的意思吗?不降级合规对吧。就很蛊惑当初 非专业畛域的信息过载
    maij19841217 发表于 2022-10-10 11:12:05

    maij19841217 10#

    2022-10-10 11:12:05

    你这是一个很老的物件 这是一个隔分开关 它只担任通断 有过载或者短路不会有举措
    都靠分路的保险丝维护 之前人们的用电装备不是得多 总的负载不会超过六平方线的接受才能 所以才这么设计 所以当初才要降级主线
    770903 发表于 2022-10-10 11:23:11

    770903 11#

    2022-10-10 11:23:11


    那末我的三相6妹妹指的是每一个个相都连了一个6妹妹的意思吗?就是单相6妹妹 X 3?仍是不论几相其实都是6妹妹汇总(假如是这样单相和三相的区分是甚么呢?)
    understand 发表于 2022-10-10 11:27:06

    understand 12#

    2022-10-10 11:27:06

    一相六平方
    wangyn0312 发表于 2022-10-10 11:30:52

    wangyn0312 13#

    2022-10-10 11:30:52


    三相6妹妹是强于单相16或18妹妹的,条件是三相调配公道。
    你家的Grid supply main switch看着是个70A的单相开关。表旁边的meter supply main switch是个三相开关,看不清多少A。6妹妹的线不该该使用大于40安培的保险或开关,现在的装置不会犯这个过错的。所以你家的电箱看着有点胡涂。或许阿谁70A的单相主开关曾经不必了。或许是你哪里没有说对。
    假如你降级主线,电工必需通知电力公司断电动表,做完后会有inspector来反省签字,所以电工资质你不必耽心。也不必费力钻研了,找个报价适合的做就行了。
    funbou 发表于 2022-10-10 11:45:26

    funbou 14#

    2022-10-10 11:45:26


    那假如不换主线 只是switchboard片面更新的话 是否有可能来的不是二级电工 或者说不需求二级电工?欠好意思问题有点多。
    Sikamino 发表于 2022-10-10 11:57:59

    Sikamino 15#

    2022-10-10 11:57:59


    固然需求,没证动电是刑事犯法。你能够看他的证件啊。
    哈哈haha 发表于 2022-10-10 12:11:15

    哈哈haha 16#

    2022-10-10 12:11:15


    次要是想先理解一下好知道需不需求筛选,我以前找人做电工做小活的时分知道是要找持证电工并且要求compliance。然而这个又波及到二级电工这类新概念我就全晕了,越google看的越多越晕…

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    返回列表 本版积分规则

    :
    注册会员
    :
    论坛短信
    :
    未填写
    :
    未填写
    :
    未填写

    主题7

    帖子21

    积分71

    图文推荐