华人澳洲中文论坛

热图推荐

    电机装置罕用的10种支吊架!如何制造装置?

    [复制链接]

    2022-12-30 18:07:18 17 0

    支吊架作为装备、管道、电气等撑持构造,在电机装置工程中表演侧重要角色,间接瓜葛到全部零碎能否正常运转,能否确保人民生命财富平安的小事,同时也重大影响工程的总体观感。因此公道选用支架的型式、制造装置工艺有着十分首要的意义。

    n2oome1jmg1.jpg

    n2oome1jmg1.jpg



    支吊架制造
    根本规则:
    1)管道支架的方式、材质、加工尺寸、精度及焊接品质应合乎设计文件和无关施工验收标准的要求。
    2)支架底板及吊架弹簧盒的任务面应平坦。
    3)管道支架焊缝应进行外观反省,焊缝应平均残缺,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、咬边等缺点。
    4)制造合格的支架成品应及时进行防腐处置,防腐层应残缺,厚度平均。
    5)管道支架应知足管道的不乱和平安,允许管道自在伸缩并合乎装置高度。
    制造工艺:
    支架边沿应平坦、润滑,严禁使用气焊进行切割。人员可以触及之处的型钢支架,其边沿直角部份倒45°角或将尖角磨圆。

    ayjubxhvtas.jpg

    ayjubxhvtas.jpg


    e0x1a5an1r2.jpg

    e0x1a5an1r2.jpg


    3ur1x1lr0hm.jpg

    3ur1x1lr0hm.jpg


    ea0aldmy4ym.jpg

    ea0aldmy4ym.jpg



    支吊架安裝
    在安插管道时,在知足工艺要求的条件下,还应该斟酌到管道的支承。宜斟酌在下列场所设置支吊架:
    1)凑近装备;
    2)设在集中荷载左近;
    3)设在弯管和大直径三通式分管左近;
    4)适宜利用修建物或构筑物的梁或柱子等设置支吊架生根部件的;
    5)无妨碍管道与装备的检验。

    xabhss5dlcc.jpg

    xabhss5dlcc.jpg


    giifmynnmaw.jpg

    giifmynnmaw.jpg


    cailje44bwa.jpg

    cailje44bwa.jpg


    fxmt5bsboah.jpg

    fxmt5bsboah.jpg


    e31bksro3xk.jpg

    e31bksro3xk.jpg


    xf3eb2taq2x.jpg

    xf3eb2taq2x.jpg


    保举使用弹线法进行支吊架定位,红内线弹线仪可作为辅佐伎俩。成排管道尽可能采取共用支架,支吊架间距根据成排管道中管道支架间距最大值中最小的一个值来肯定。

    thmyiznsqp0.jpg

    thmyiznsqp0.jpg


    wq4riczskhm.jpg

    wq4riczskhm.jpg



    典型支架制造装置工艺操作要点
    1
    “Π”型支架
    支架焊缝丰满,焊接结实,孔距、孔径与U型管卡配套,装置地位精确,埋设平坦结实。横梁装置时每边立杆必需有两点固定,且下面一个固定点宜在大梁核心线之上。吸顶装置时倒吊钢板的厚度应大于型钢的厚度。“Π”型支架立杆与横担应采取45°角焊接衔接。

    ux0scpthoss.jpg

    ux0scpthoss.jpg


    q5lc2jpaioy.jpg

    q5lc2jpaioy.jpg


    uklfsydpygs.jpg

    uklfsydpygs.jpg


    lgzxqnyjea1.jpg

    lgzxqnyjea1.jpg


    1)空调水管“Π”型支架
    空调水管“Π”型支架制造装置时,为避免发生冷桥,产生结露景象,空调水管必需采取木垫。木垫的规格必需和管道的相匹,管道和木垫结合紧密。

    rm0avutqkmi.jpg

    rm0avutqkmi.jpg


    eahuvzuux1k.jpg

    eahuvzuux1k.jpg


    2)成排管道“Π”型吊架
    支吊架不钻孔成排管道“Π”型吊架做法:

    osshqzsfcww.jpg

    osshqzsfcww.jpg


    3)大跨距“Π”型支架
    “Π”型支架跨距较大时,支架的横担应增强,宜在支架的管中地位加设竖向增强肋板,加强支架的强度,确保零碎的平安运转,增强肋板的宽度不该超越支架型钢的宽度,厚度宜为10妹妹以上。




    4)水泵进出口“Π”型支架
    水泵支吊架地位应凑近泵进出口处。泵的程度吸入管段宜采取可调支吊架或弹簧支吊架。




    5)可能积水场合管道“Π”型支架
    设在屋顶和有可能积水区域的支架应在其根部设置防水台,防水台高度宜为10~15cm,间接应将支架根部整个包裹住。屋顶支架螺栓明露的丝牙运用PVC护套,并涂满黄油。




    2
    “T”、“F”、“三角”型支吊架
    “T”、“F”、“三角”型支架合用DN≤DN50管道,制造时横担与立杆必需牢靠焊接,焊缝必需丰满,无漏焊虚焊,油漆平均无漏涂。立杆和横担的末端应切45°角或磨圆。








    3
    弯头托架
    在弯头处设立托架,对峙管起到反对作用。按照弯头形状形状加工制造曲面撑持钢板,托架管核心应与支承板核心统一;将法兰装置在托管高度两头地位,法兰间加橡胶垫,法兰螺栓向下,外露长度为2~3丝且统一;托架顶部焊接曲面支承钢板,与弯头底部焊接结实,防锈漆及灰色面漆涂刷平均、无净化。






    4
    管道承重支架
    承重支架设置部位规则最低层设一个,管径小于等于DN200的,每隔5层一个,管径大于DN200的,每隔3层一个。空调冷水管立管承重支架为避免结露发生冷凝水,应垫防腐木垫。




    5
    弹性托架
    1)弹簧支吊架
    弹簧支吊架的施工和装置应与设计要求统一;弹簧定位安装在装置过程当中应放弃不动,直到全部管系装置终了且试压实现后将定位安装掏出,使弹簧正常任务。








    2)管道减振支架
    振动管道支架应采取减振支架,应留意下列要点:
    宜采取卡箍型的支架,管道上不得支承其余管道;
    支架间距应通过振动剖析后肯定;
    宜设置独立根底,尽可能防止生根在厂房的梁柱上;
    当管内介质温度较高,发生热胀时,应知足柔性剖析要求;
    支架应尽可能沿高空设置。










    3)装备减振支架
    计算减振器额外荷载时,除斟酌装备本身的重量外,还应该零碎运转时管路中流体的重量,并有一定裕量。减振器的类型应按照设计和工艺要求肯定。










    6
    防晃支架
    1)支架、吊架的装置地位不该阻碍喷头的喷水成果。
    2)管道支架、吊架、与喷头之间的间隔不宜小于300妹妹;与末端喷头之间的间隔不宜大于750妹妹。
    3)配水支管上每一个直管段、相邻两喷头这间的设置的吊架均不宜少于1个;当喷头之间间隔小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。
    4)当管子的公称直径等于或大于50妹妹时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不该少于1个;当管道改动标的目的时,应增布防晃支架);竖直装置的配水干管应在其始端和终端布防晃支架或采取管卡固定,其装置地位距高空或楼面的间隔宜为1.5~1.8m。
    5)沟槽管道立管支架管卡:当楼层高度不大于5m时,每层必需装置1个,当楼层矮小5m时,每层不少于2个。当立管上无支管接出时,支架管卡装置高度宜距高空1.2~1.6m。
    6)沟槽管道横管吊架托架:每一个直线管段必需设置1个。直线管段上个吊架托架间的间隔不得大于下表的规则。












    7
    抗震支架
    GB50981-2014《修建电机工程抗震设计标准》三个强条:
    抗震布防烈度为6度及6度以上地域的修建电机工程必需进行抗震设计;
    防排烟风道、变乱透风风道及相干装备应采取抗震支吊架;
    设在修建物屋顶上的共用天线应采用避免因地震致使装备或其余部件毁坏后坠落伤人的平安防护措施——抗震支吊架。


    GB50981-2014《修建电机工程抗震设计标准》抗震支架的设置:


    8
    固定及导向支架
    当管道在支承点处有轴向位移且需限度横向位移时,应设置导向支架。


    1-管道;2-弧形板;3-曲面板;4-导向板;5-横担


    9
    U形、环形管道吊架
    U形、环形管道吊架次要合用≤DN100的非金属管道,经过调理螺母能够微调管道的标高。非金属管道与U形、环形管道吊架接触处用橡胶垫或缠绕膜隔开,衬垫宽度统一,干净、划一,与管道及支架接触紧密。






    10
    轻型组合式支架