    前段时间水工来修热水器,被水管电了一下。一同来的电工说他发现voltage on plumbing pipework,感觉不是我家外部路线的问题,但愿我分割distributor而后report tingles,因而当他面马上打了电话,distributor还要了在场水工和电工的证件号

    打完电话后刚过一小时,distributor的人就浩浩荡荡的来了,除了升降梯的电力卡车外还有两辆,几人分工半小时外调了左近电线杆上的pole transformer,门口pillar外部,关上家里电箱看接线,反省接地棒,查了一切在里面的水管,连新装热水器的开关也拆开看了下接线,但几人会合后都说没发现甚么问题,让我持续视察,有问题再找他们。而后这事就缓缓忘了,毕竟电工和distributor都没找到问题

    转机点是昨天,去roof cavity拿货色随手带了一根数显电笔,有意发现连地线的铜管带电,貌似是MEN的一个衔接处?穿橡胶底鞋的状况下用数显笔测出20多v, 测了下平行的另外一根铜管也差未几,头顶sarking也有

    因而去电箱一路路断开,发现把热水器isolator switch封闭后读数不变,但在热水器已封闭的条件下,去电箱把热水器那路circuit breaker断开后,铜管上电压马上减半,变为了十二-13。把lights那路(有rcd)断开后读数隐没,数显电笔再测均为0

    想求教下理解澳洲电气规范的,特别是MEN System的人,有哪些可能的问题会致使这个状况,谢谢

    全部回复21

    zlrose456 发表于 2024-1-17 11:26:39

    zlrose456 沙发

    2024-1-17 11:26:39

    基本不必想,就是电热水器漏电,致使铜管带电

    间接撤除换个新的,确定没事了
    kangpei 发表于 2024-1-17 11:40:32

    kangpei 板凳

    2024-1-17 11:40:32


    有货色漏电。或者插座接错。仍是得找人排查。澳洲这群傻逼。发现电不死人就干脆不论了。

    楼上说的有情理。很大多是电热水器漏电。但仍是需求排查。为啥电灯那一路也有影响。
    setsailzf 发表于 2024-1-17 11:50:58

    setsailzf 地板

    2024-1-17 11:50:58


    是的,最差的状况我估量三线路都有问题,包罗MEN system.

    但热水器自身可能能够排除,由于当天水工被电的时分热水器尚无接电(电工是起初的)

    其次我昨天测copper pipe时热水器也是断开的(封闭了isolator)
    tccim3 发表于 2024-1-17 12:02:09

    tccim3 5#

    2024-1-17 12:02:09


    热水器是新换的,热水器那条路线可能有问题,但自身是好的,distributor来测过

    并且水工装热水器触电时,热水器尚无接线(电工晚来了一小时)
    little-03 发表于 2024-1-17 12:13:16

    little-03 6#

    2024-1-17 12:13:16

    可能漏电了,你的电箱是否没更新过,由于新的保险开关能测漏电,此外假如是旧房子的话,就要反省电线了。
    banyuan1027 发表于 2024-1-17 12:21:30

    banyuan1027 7#

    2024-1-17 12:21:30


    电箱更新过,除了hws和oven外其余路线都有rcd和rcbo维护
    wei52xin11 发表于 2024-1-17 12:31:42

    wei52xin11 8#

    2024-1-17 12:31:42

    你说把灯的电关掉就没有电压了, 莫非和灯不妨事?你看看每个灯头,是否哪一个中央地线没按标准维护好碰到前线了
    zdrenyafang 发表于 2024-1-17 12:35:03

    zdrenyafang 9#

    2024-1-17 12:35:03



    那就是热水器的下面路线。你看看youtube的城阳电工这个频道。好些相似的毛病。漏保不跳。带电。十几伏电压。
    hehe_will 发表于 2024-1-17 12:41:08

    hehe_will 10#

    2024-1-17 12:41:08


    好的,接上去排查下灯
    wenshiqiang 发表于 2024-1-17 12:51:05

    wenshiqiang 11#

    2024-1-17 12:51:05


    热水器是dedicated circuit,直连回电箱没有其余装备,所以才很奇怪,我估量第一个电工判别不是外部路线问题也是基于这个。

    城阳电工的视频看过一些,挺无意思的,但有个问题是国际的Earthing system和澳洲纷歧样

    这边用的是M.E.N system, 而国际地线是不与Neutral连一同的。我当初疑心M.E.N自身有些问题,假如这样的话变量就太多了
    winnerghh 发表于 2024-1-17 12:56:26

    winnerghh 12#

    2024-1-17 12:56:26

    应该是灯线那路出问题了。
    灯线是穿在铁管里吗?
    家里电箱里有零线吗?(有些老房是没有的)
    苏楠 发表于 2024-1-17 13:04:30

    苏楠 13#

    2024-1-17 13:04:30

    盲猜一个,零线没有接地或者断了
    xiaoxiaosysy 发表于 2024-1-17 13:19:01

    xiaoxiaosysy 14#

    2024-1-17 13:19:01


    测电压读数时,不该戴手套,需求人体接触造成电容回路。
    咱们家的地线就有电流,烧水时用钳表测有1A, RCD不跳。从零线排到供电变压器是一路,从零线排到地线排,再经大地到变压器是并联的另外一路。应该有些状况会形成第二条路线有电流。假如路线阻值大了,会有压降,但不会很大。
    lqm0707 发表于 2024-1-17 13:29:46

    lqm0707 15#

    2024-1-17 13:29:46


    貌似零线某处断掉了,一部份电流走的是地线或地线加铜管。roof cavity里测出的电压是地线和铜管流过负载电流时候得的压降。

    热水器处的电压是来自于铜管,而不是铜管的电压来自热水器。


    倡议:

    办法1:关掉电箱里的总isolator,确保一切回路都不带电,从电箱处断开lights回路的地线,而后丈量lights分支回路的电阻,看有无开路。

    办法2:用电箱里的断路器关断一切分支回路,只保存lights供电,但封闭该回路的一切负载,测铜管还有无漏电。除了个别的顶灯、吊灯、壁灯,别忘了隐秘的负载,如户外感应灯、换气扇、装潢灯。
    bioyy 发表于 2024-1-17 13:39:43

    bioyy 16#

    2024-1-17 13:39:43


    十分感激倡议,这几天没时机去cravity测接了M.E.N的铜管,找时间按你的步骤试一遍而后回来更新

    但前晚上在没带手套和穿橡胶底鞋的条件下随机测了天花板几个金属灯罩,均有27-58伏不等,应该能够锁定lights这路了

    skyhits_02 发表于 2024-1-17 13:49:12

    skyhits_02 17#

    2024-1-17 13:49:12


    是的,正确形式不该戴手套和穿橡胶底鞋,那天是去roof cavity的storage拿货色有意中发现了那根接M.E.N的铜管就随手测了下

    前晚测灯罩时试了下不戴手套不穿鞋与戴手套穿橡胶鞋读数差了约25-30%,所以那根铜管实际应该带约30v
    LIYING-MAO 发表于 2024-1-17 14:03:55

    LIYING-MAO 18#

    2024-1-17 14:03:55


    谢谢剖析,过段时间有论断了来更新
    msmliu 发表于 2024-1-17 14:18:20

    msmliu 19#

    2024-1-17 14:18:20


    目前看的确是lights这一路有问题,一切的线除了solar那路外貌似都没有走conduit
    ty大树 发表于 2024-1-17 14:23:53

    ty大树 20#

    2024-1-17 14:23:53



    有些老房里是没有零线的,用地线(有些接水管)替代零线,地基湿润时水管带电不是很显著,手背触碰水管时有些小嘛,本地基较干时嘛感会减少,要谨慎!零线地线都要查一次,平安起见。
    路线外没铁管的话,你家路线的零线、地线有多是出问题了,
    咦呀咦呀呦 发表于 2024-1-17 14:31:03

    咦呀咦呀呦 21#

    2024-1-17 14:31:03


    橡胶鞋要穿,可避免验电笔有问题。好像谁说过,澳洲的电工不必这个。
    tanglyan 发表于 2024-1-17 14:39:49

    tanglyan 22#

    2024-1-17 14:39:49

    还无意思的问题,楼主能不克不及来一张你家电箱照片,最佳是关上盖子能看见外面的。
    泛起这类状况个别是MEN没接好或者没做,主零线没接好或者断了。
    此外不要用测电笔,测不许的,要用万用表。