前段时间水工来修热水器,被水管电了一下。一同来的电工说他发现voltage on plumbing pipework,感觉不是我家外部路线的问题,但愿我分割distributor而后report tingles,因而当他面马上打了电话,distributor还要了在场水工和电工的证件号
打完电话后刚过一小时,distributor的人就浩浩荡荡的来了,除了升降梯的电力卡车外还有两辆,几人分工半小时外调了左近电线杆上的pole transformer,门口pillar外部,关上家里电箱看接线,反省接地棒,查了一切在里面的水管,连新装热水器的开关也拆开看了下接线,但几人会合后都说没发现甚么问题,让我持续视察,有问题再找他们。而后这事就缓缓忘了,毕竟电工和distributor都没找到问题
转机点是昨天,去roof cavity拿货色随手带了一根数显电笔,有意发现连地线的铜管带电,貌似是MEN的一个衔接处?穿橡胶底鞋的状况下用数显笔测出20多v, 测了下平行的另外一根铜管也差未几,头顶sarking也有
因而去电箱一路路断开,发现把热水器isolator switch封闭后读数不变,但在热水器已封闭的条件下,去电箱把热水器那路circuit breaker断开后,铜管上电压马上减半,变为了十二-13。把lights那路(有rcd)断开后读数隐没,数显电笔再测均为0
想求教下理解澳洲电气规范的,特别是MEN System的人,有哪些可能的问题会致使这个状况,谢谢
|
|