一位电气工人因在珀斯北部的一处新建住宅中留下裸露的电线而被处以近5000澳元的罚款。
egqpl0sqcx3.jpg
Aiden Dunstan在5月份被指派去反省和测试位于Two Rocks的一处新房的电气任务,包罗照明、电源电路和配电盘。
Dunstan实现并签订了一份反省清单,证实他已对电气装置进行了目视反省,证实这项任务合乎规则的电气平安规范。
然而,Western Power的一位电气反省员起初留意到劳动室里有一个洞,那里本应该装置一个电灯开关盖。
在洞外面有一根与照明电路相连的裸露且通电的240伏电缆线。
反省员割断了电路的供电电源,以确保平安,随后要求公司纠正这一风险状况。
jwen3towxff.jpg
(图片来源:西澳人报)
本月早些时分,在Joondalup中央法院,Dunstan抵赖违反了西澳的电力许可规则,被罚款3500澳元,并被要求领取十一99澳元的费用。
法官Evan Shackleton表现,Dunstan未能辨认出这一风险是一个极为重大的过错,可能会形成难以挽回的结果。
西澳动力平安主管Saj Abdoolakhan表现,这一忽略违反了许多电气平安要求,包罗在通电前对电气安装进行目视反省。
Abdoolakhan说:“该物业的电气图纸分明地显示了电灯开关的地位,所以没有理由错过这么显著的风险。”
“假如没有所需的电灯开关盖,人们可能会很容易触碰到外面的带电导体,致使重大受伤乃至死亡。”
“一切电气任务都必需进行完全和零碎的反省。在危险如斯之大的状况下,没有走捷径的余地。 |
|