华人澳洲中文论坛

热图推荐

    求教懂电工的盆友,对于浴霸

    [复制链接]

    2023-8-16 13:29:18 7957 17

    我厕所浴霸的开关被按坏了,我筹备换一个。开关是六键的,浴攻克四个分别是浴霸两头的小灯,换气扇,太阳灯左侧两个,太阳灯右侧两个。路线简略,就是前线进c,#1火出,而后一切黑线合并进loop。然而我的浴霸的换气扇的接线很奇怪,是白线?一条接的是#1地位,#2位原本是封着的,也接了一根白线。请问这是甚么接法?我这换气扇不是变速的啊?

    全部回复17

    sallywong 发表于 2023-8-16 10:49:12

    sallywong 沙发

    2023-8-16 10:49:12

    有些钱该花的要花啊。
    leoku8310 发表于 2023-8-16 10:59:36

    leoku8310 板凳

    2023-8-16 10:59:36



    我只想知道这两条白线是甚么意思。至于钱该不应花,房子烧了保险赔不赔的探讨我临时不想参预,只当我温习初中物理常识。
    wx9328 发表于 2023-8-16 11:10:24

    wx9328 地板

    2023-8-16 11:10:24

    这类接线不繁杂,看照片地线没接。只剩下前线和零线。
    开关假如是单掷开关,只接上前线便可,你用试电笔量下就知道了。
    我集体觉得这些线都是前线。
    woaixuexi2006 发表于 2023-8-16 11:16:57

    woaixuexi2006 5#

    2023-8-16 11:16:57



    假如我是电工,斟酌这样接线。


    仅供参考!
    burberry12345 发表于 2023-8-16 11:27:55

    burberry12345 6#

    2023-8-16 11:27:55


    感激讲授,小灯阿谁是开关是常见的红c进,红#1出,没有白线。我搞不懂的是换气扇阿谁开关,红c入,然而#1和#2分别是两根白线,不知道甚么意思。假如说#1的接的白线是换气扇的火,那末这个#2的接出去的白线又是干甚么的呢?并且两条白线都是去浴霸的。
    童彤 发表于 2023-8-16 11:34:06

    童彤 7#

    2023-8-16 11:34:06


    浴霸甚么型号下载个仿单看看 不就明确了 或者看看浴霸反面都会有路线图的
    alicehhuc 发表于 2023-8-16 11:41:29

    alicehhuc 8#

    2023-8-16 11:41:29


    C2应该是接到一温控元件,风扇正常封闭后(C1断,C2连),如开浴霸,温渡过高,风扇任务。
    种种 发表于 2023-8-16 11:50:36

    种种 9#

    2023-8-16 11:50:36

    2根白线都是去浴霸的,一根是去正常风扇,一根是去常电,而后常电和温控是联动的
    这样的目的是假如小太阳开久了发烧,而用户又没有开风扇的话,常电是能够自动开启风扇去散热的

    大部份浴霸其实其实不保举这样的接法,大部份浴霸是但愿常电就是正常的常电,不要被管制,由于还有一种状况就是小太阳开久了,然而风扇又不敷力(功率不敷/机械问题/内部影响),还需求常电间接把小太阳断掉
    xuzhenpku 发表于 2023-8-16 11:56:47

    xuzhenpku 10#

    2023-8-16 11:56:47

    温习 温习 呵呵
    hyde5220 发表于 2023-8-16 12:06:48

    hyde5220 11#

    2023-8-16 12:06:48

    照着接不就完了。。。
    burberry12345 发表于 2023-8-16 12:21:09

    burberry12345 12#

    2023-8-16 12:21:09


    色彩只是参考,电工实际接线的时分,开关用twin (红白线)得多,只是为了凑所需线的根数。开关用白线做回路很常见。

    只要两根白线,浴霸拿出来看一眼接线地位不就分明了……
    gaier 发表于 2023-8-16 12:34:24

    gaier 13#

    2023-8-16 12:34:24

    非电工不要乱提意见

    a10686 发表于 2023-8-16 12:43:59

    a10686 14#

    2023-8-16 12:43:59


    我浴霸和浴霸换气扇的两根线都是白的,你把它当成L1L2来接就行。
    steven0009 发表于 2023-8-16 12:58:21

    steven0009 15#

    2023-8-16 12:58:21

    是否有可能这样,你按下电扇开关的时分,c和1接通,电扇开。
    你关了电扇的时分,c和2接通,2这个线上接thermostat,假如检测到温渡过高的话,风扇就自动启动?
    woodgate1980 发表于 2023-8-16 13:12:13

    woodgate1980 16#

    2023-8-16 13:12:13

    你家排风关了之后还会本人运转一段时间吗?
    cap198522 发表于 2023-8-16 13:21:14

    cap198522 17#

    2023-8-16 13:21:14

    楼主给“一根是去常电,而后常电和温控是联动的“加了3分,你能明确这句话吗?
    之前有敌人探讨过的,前线从L或C2过来一个成果,贴图如下,


    maisie2000 发表于 2023-8-16 13:29:18

    maisie2000 18#

    2023-8-16 13:29:18

    不标准,不谨严,假如是所谓持牌电工,轻视之

    不要看线的色彩,假如白线跟红线拧在一同,它的作用就是前线!

    至于为何它用白线,就当他脑残吧

    发表回复