华人澳洲中文论坛

热图推荐

    空调装好了,形容一下有牌空调工的步骤

    [复制链接]

    2023-12-10 00:28:48 6472 12

    1. 石膏板上割洞,可伸出铜管和电源线

    2. 固定室内机的背板在墙上。室内机固定在背板上

    3. 在外墙钉架子

    4. 外墙钻洞一个,把铜管和电源线伸出来,有保证和

    5. 入地花板拉一根线到电表箱

    6. 从电表箱把电线拉出来,连上breaker一个

    7. 空调外机上架子

    8 空调外机衔接长电源线,有一个开关管制,上线的管道都盖上各种管线

    9 做喇叭口衔接铜管到外机

    10 空调外机抽真空,撤真空泵,拧紧铜管开关

    十一 空调外机释放R32到铜管中

    十二 试机非常钟

    全部耗时间3小时摆布

    假如DIY很累,起码七八小时,还要买真空泵,各种配件和电线,金刚钻,本人买架子,除非你始终地干,不停地装,能均匀本钱

    全部回复12

    laurenshaw 发表于 2023-12-9 22:36:26

    laurenshaw 沙发

    2023-12-9 22:36:26

    无牌的,随意装?
    堕落天神 发表于 2023-12-9 22:42:01

    堕落天神 板凳

    2023-12-9 22:42:01


    穿墙之处要用套管。据我视察得多所谓的有牌空调工都不必套管,而是只用duct tape缠绕一层就间接穿墙。

    我本人装空调的时分,抽完真空要保压24小时,真空表读数依然在合格规模内,才释放制冷剂。而所谓的有牌空调工个别是过后不掉真空就释放制冷剂。

    撤真空泵和真空表的时分也有讲求。假如管路里依然是负压,就会吸进大量空气。假如正压过高,就会喷出得多制冷剂。所以要事前释放一点制冷剂,形成略微正压。有些所谓的有牌空调工省略这一步。
    wszhuxi 发表于 2023-12-9 22:49:00

    wszhuxi 地板

    2023-12-9 22:49:00

    电路部份,不仅需求breaker,还需求RCD或者全部用一个RCBO。新的规范要求每个支路都有独立的漏电维护。

    接完线后要测绝缘电阻。

    隔分开关的地位要斟酌便利、好看、平安。三个因素都要斟酌到。好比说,要斟酌到在室外机曾经起火的状况下,人还能够平安地摸到隔分开关,割断电源。
    colin9199 发表于 2023-12-9 22:54:53

    colin9199 5#

    2023-12-9 22:54:53

    管工部份,要斟酌到排水管坡度、冬天结冰、排水去向等要素。排水管末端,准则上应该延长到适合的排水设施,好比雨水地漏或地沟,不克不及间接流到地上,以避免以及毁坏修建地基或吸引白蚁。
    au1934 发表于 2023-12-9 23:09:53

    au1934 6#

    2023-12-9 23:09:53


    他们用了一个旧的breaker,衔接另外一个空调的,

    两个空调用一个breaker, 20A
    他们说足够了,两个空调确定达不到20A

    所以独立的breaker.纷歧定吧
    seayon 发表于 2023-12-9 23:14:02

    seayon 7#

    2023-12-9 23:14:02


    我感觉吧,过后不漏也就是永久了

    假如24小时了,也不见得永久不漏
    handonghe123 发表于 2023-12-9 23:27:59

    handonghe123 8#

    2023-12-9 23:27:59

    没证的,需求独立RCBO,
    咦呀咦呀呦 发表于 2023-12-9 23:42:14

    咦呀咦呀呦 9#

    2023-12-9 23:42:14

    不单加接电源线,能够利用原墙上的电源插座供电来装一个10平米房间的空调吗?
    eddylazy 发表于 2023-12-9 23:56:26

    eddylazy 10#

    2023-12-9 23:56:26


    只斟酌负载功率是能够的,但不合乎标准。

    澳洲发售的空调,仿单个别都要求固定接线,不必插头插座,并且要独自拉线,空调左近还要装置独立的隔分开关。

    siyigot8 发表于 2023-12-10 00:05:39

    siyigot8 11#

    2023-12-10 00:05:39


    2.5KW下列的空调个别不要求独自拉线。
    tiffany424 发表于 2023-12-10 00:18:21

    tiffany424 12#

    2023-12-10 00:18:21


    上次来装空调的两集体,也没进man hole上屋顶,那末他们是怎么把线拉到电箱外面的呢,两头隔了一个车库和过道

    并且两台2.5kw的空调,共用一条线和rcd,是aust standard?他们说2.5kw电流小,用一个就行。
    b8navau 发表于 2023-12-10 00:28:48

    b8navau 13#

    2023-12-10 00:28:48

    请问楼主是如何找到有牌空调工的?卖空调之处担任装置吗?

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    返回列表 本版积分规则

    :
    新手上路
    :
    论坛短信
    :
    未填写
    :
    未填写
    :
    未填写

    主题5

    帖子14

    积分49

    图文推荐