的确,不到100天镁棒出问题的几率过低了,并且室内冷热水是全铜管,连Flexible Connector都没有
计算了下某个龙头流出黄棕水前的水量大约是1.13L, 铜管内径13妹妹,pipe volume = π × radius² × length
得出黄棕色水来自离龙头8.52m之处
龙头离热水器直线间隔4.5m 但斟酌铜管是先去隔层再再上去,龙头和热水器出水口离地高度均在90妹妹摆布,到隔层的间隔为1.8米
4.5m+2x1.8m=8.1m 加之热水器里面那段也差未几8.5m
按这个算法黄棕水貌似来自热水器外部或者outlet左近的温控阀,但不知是不是能够这么计算 |
|