house是stump构造,以前暴雨时subfloor有进水,致使部份stump泛起轻微下陷。因而在一名教师傅敌人的帮忙下,钻研了一套经济实惠解决计划,就是做内部防水加外部 stump service。
重要问题是解决内部防水。不解决防水做再在初级的resumping也没用。贴着容易积水渗水的外墙用混硬土砌斜坡至高空,而后挖沟埋入塑料排水渠。顺地势排入后院(较低)。其中有后院有一片较低洼的区域,把地上砖头掀起,混硬土和细沙石混合浆铺在土面上,至关于防水层。干了之后把砖铺回。根本上,外墙容易积水渗水的部位整个做好防水排水。
而后是sub floor地基service.其实下陷其实不重大,解决方法是用两个液压千斤顶将一个桩子先后稍稍顶起,而后用高强度耐压的水泥板片(很薄,几个毫米)放在柱子与木梁之间直至无缝,千斤顶落下便可。挨次将下沉的木桩垫好,找平。终究,一切的桩与木梁整个贴实无缝。
做完后觉得房子外部瓷砖和地板都稳了得多。根本上没有甚么打颤的觉得。舒服。没有动辄几万的restumpinp,也能解决问题。
老房子或多或少都会泛起地基下陷,没甚么大不了。防水解决后,每一个两年抽空反省,需求时拿出一地利间做一次service便可。
徒弟为包管大暴雨时排水成果,在subfloor内新参加一条排水管衔接排水总管。
2021.03.20 明天超大雨,上来检修新加排水管。成果给力,公开渗进来的水被引流到管中排出,不会积压在subfloor.
2022.02.22 明天悉尼暴雨,反省上面3处水泥槽引流口,水流很大都被引流排走,subfloor傍边枯燥没有积水,给力。
2022.03.03 这两天大雨几乎了,再次反省sublfoor,水泥槽排水量很大。没有积水。