    次要纳闷: council staff告知我,他不是structure engineer。 这个挡土墙与方案不符要求structur eengineer从新提交构造图给council申批。 作为非structureengineer能够不等审批而持续让他们动工吗?仍是需求等councilc certifier approve 了才持续动工?
    ........
    Council 做了site inspection. 电话里告知我,他们违规挖深了。请求表上是1米高。  然而好像持续让他们做挡土墙,只有求他们从新在council put in new application for the retaining wall for 3 meter high.
    这2天就会倒水泥。 我的了解,1米 高的挡土墙跟3米高的设计不同。 求倡议。

    他们需求加固我这边的墙吗?
    假如这类不合适,我去请engineer 要求他们从新设计。 然而好像council的人说,假如builder的engineer 设计经过,他们不会让builder从做。
    好像,假如我不去council,他们会按他们的方案进行,啥事没有。 我去council,也就是让他们从新再council补个请求?   
    我需求去fair trading了? 让他们复工?  
    Council 说他们没有engineer? 是吗?

    全部回复55

    stephanieguo 发表于 2024-8-14 09:48:49

    stephanieguo 沙发

    2024-8-14 09:48:49

    听下来只是请求和设计不同,不是设计和施工不同。所以补请求便可,没须要重设计。
    你跟工程师确认施工设计图纸便可。
    woai303 发表于 2024-8-14 09:52:13

    woai303 板凳

    2024-8-14 09:52:13


    我不信赖他们的工程师了。
    mahui521 发表于 2024-8-14 09:56:45

    mahui521 地板

    2024-8-14 09:56:45


    这就对比费事了,换人必定有纠纷啊......
    单眼皮S 发表于 2024-8-14 10:08:24

    单眼皮S 5#

    2024-8-14 10:08:24

    应该是普通挡土墙变公开室了。
    Builder盖房子能省则省, 应该挖3米的可能只做2米才是正常景象, 只用挖1米的做成为了3米是倒反天罡,事出失常必有妖。
    芒小果 发表于 2024-8-14 10:13:28

    芒小果 6#

    2024-8-14 10:13:28


    就是。 他们的厕所是DIY的,能省就省。 可是council 就是不作为。 斟酌去fair trading, 买个安心。
    jessica851114 发表于 2024-8-14 10:26:06

    jessica851114 7#

    2024-8-14 10:26:06


    电话交流沟通可能有偏差
    倡议书面确认并抵偿损失
    如颖相随 发表于 2024-8-14 10:40:34

    如颖相随 8#

    2024-8-14 10:40:34



    Council is not stopping the retaining wall being built.



    The engineering design and certification will be submitted as part of a BIC application. If Council rejects the engineering design and the BIC application is not approved, Council will order demolition of the retaining wall and new DA be submitted for a new wall.
    这是council的回复,我要求他们马上复工,看了设计当前再开工,council不赞成。  上周见面交流也是这个后果。 DA的他们不论。
    angelofa 发表于 2024-8-14 10:47:53

    angelofa 9#

    2024-8-14 10:47:53

    我看了council的网页,他们从05/06/24开始,就应该 council investigate complain, not ot forward to certifier. 电话和email都说不会住手他们开工。今天还要去council。
    zivan 发表于 2024-8-14 10:56:09

    zivan 10#

    2024-8-14 10:56:09


    The council is investigating your complaint
    但没看到或或许你没提出施工不妥并要求抵偿损失的事
    甚么是BIC Council讲假如BIC审查不外的话 会发撤除令
    TOBYSHEN 发表于 2024-8-14 11:07:50

    TOBYSHEN 11#

    2024-8-14 11:07:50


    council开始就说了,我这边的问题抵偿,他们不担任,我必需找builder。 我应该跟council提抵偿的事?
    cumulus 发表于 2024-8-14 11:18:40

    cumulus 12#

    2024-8-14 11:18:40


    请拜见我三天前的倡议:
    发邮件给修建商开发商 抄送PCA, Council
    事实分明 明白水箱歪斜是由违规开挖形成
    明细抵偿金额, 下步整改补救措施及保险等
    dannyweng 发表于 2024-8-14 11:32:02

    dannyweng 13#

    2024-8-14 11:32:02

    应该违规改为公开室了,你本人查一下图纸看看原来的设计图中是不是有公开室
    xueyi 发表于 2024-8-14 11:46:04

    xueyi 14#

    2024-8-14 11:46:04


    我看不懂图啊。 问过builder,他说是alfresco甚么的。 人家说过,他们不是污七八糟的builder。 任何事件均可以跟他间接交流,不要去council。他致使的问题他会担任。  而后波及到水箱问题就推辞责任,说咱们水箱原本就有问题,不是他酿成的。
    zdingding 发表于 2024-8-14 12:00:43

    zdingding 15#

    2024-8-14 12:00:43


    能够请专业的帮你看图纸,或者间接问PCA原来的设计图中是不是有公开室
    revdawu 发表于 2024-8-14 12:12:08

    revdawu 16#

    2024-8-14 12:12:08



    A,明细抵偿金额, 我不分明金额,能够就要求他们重新做水泥板的footing吗? 仍是我需求请专业人员评价出金额?
    B,下步整改补救措施。 这是我困惑之处。 council竟然让他持续动工,提交请求。 没有任何整改措施。 我提了要巩固增强我这边的墙。 做为不是structure engineer的council任务人员竟然回绝这个要求。没有看见structure以前持续让他们做。  

    C保险等,这是问builder要几年保修吗? 避免房子几年后由于他们挖地出问题? 个别6年?  
    victor_sheng 发表于 2024-8-14 12:25:31

    victor_sheng 17#

    2024-8-14 12:25:31


    他有无公开室我不关怀。我只关怀我的墙会不会塌,房子会不会开裂。 我能够要求他们cover我找工程师的钱吗?
    chriseugene 发表于 2024-8-14 12:35:47

    chriseugene 18#

    2024-8-14 12:35:47

    你们州有building authority吗?投诉也要投到building authority去。
    这个builder说他是正轨builder,你查过他的license吗?市面上80%的builder卖证的。
    guozhe322 发表于 2024-8-14 12:39:32

    guozhe322 19#

    2024-8-14 12:39:32

    在以前的帖子里,我曾经跟你说了,这个图里的挡土墙做的是公开室,不是普通的挡土墙
    假如凑近boundary 1m的挡土墙,是不克不及用dincel wall的,一定要做short concrete,造价比dincel wall贵10倍。
    由于dincel wall在施工期间,一定会形成你这一侧水土流失和歪斜(外加你的大水箱),此不成逆。
    由于他有合法的施工许可,council是不克不及把他怎样的,然而你能够去找building surveyor要求他们住手施工。其实也没用,都曾经挖成这样了,燃眉之急就是赶快灌水泥回填。
    在给你form7 form8的时分,你应该要求查看图纸,当初都晚了。
    悉尼的builder挺流氓的。VIC没人敢这么干
    56qnf1p 发表于 2024-8-14 12:46:20

    56qnf1p 20#

    2024-8-14 12:46:20

    哎哟,1m的挡土墙改为3m,非但footing的钢筋要改,footing尺寸要改,挡土墙里的钢筋也需求改。
    应该是builder间接找了engineer过去inspection。。。
    忽然感觉解释好费事。反正曾经这样了,赶快灌水泥吧,不要再去纠结其余各种抵偿,从新做,不成能的。赶快灌水泥,回填,一定一定。下雨你就完了
    未来他们家房子倒了,builder晦气。
    zhenxl 发表于 2024-8-14 12:51:55

    zhenxl 21#

    2024-8-14 12:51:55

    structure engineer 的图纸,应该是有资质的engineer 出图,并由这个注册的engineer担任。council 是不合错误engineer的图纸担任的。
    builder 的任务是不是合规,是不是按图纸施工,是由监理工程师担任。
    你能不克不及和他们的工程监理分割上,提出你的问题。还有,要不要通知你的屋宇保险公司?
    ygwty398 发表于 2024-8-14 13:00:51

    ygwty398 22#

    2024-8-14 13:00:51

    假如公开室外墙在界限旁边,首先在开挖前,应该先做好挡土措施(有不同的办法),能力再开挖。
    builder这样间接开挖,真不知道是谁给的胆子。
    子之 发表于 2024-8-14 13:15:19

    子之 23#

    2024-8-14 13:15:19


    他们不成以做增强墙壁的任务吗? Wall enfoecement? Rectification job?
    yinying619 发表于 2024-8-14 13:28:16

    yinying619 24#

    2024-8-14 13:28:16



    所以我不克不及赞成他们持续任务? 要求马上从新出 structure design?  这水泥灌上就改动不了。 仍是先灌上,再找工程师反省设计图,假如设计分歧格就让他们打掉重做?
    fanxinyu 发表于 2024-8-14 13:39:52

    fanxinyu 25#

    2024-8-14 13:39:52


    PCA是一伙的。 我上周1投诉council,他们转发给PCA. PCA 大略周4打电话问我需要,我要求retaining wall马上做好,修睦水箱。 他给我电话的时分没有现场反省吗? 明天我问他知道不知道builder挖深了,他说不知道。  
    iamxuzheng 发表于 2024-8-14 13:53:29

    iamxuzheng 26#

    2024-8-14 13:53:29


    好像是building co妹妹ission。他们能做甚么? 要求builder复工整改?  
    xkyvincent 发表于 2024-8-14 14:03:26

    xkyvincent 27#

    2024-8-14 14:03:26


    Council 说,图纸上是1米深。 他们挖2米多。
    summer_tc1 发表于 2024-8-14 14:11:45

    summer_tc1 28#

    2024-8-14 14:11:45

    我去building co妹妹ission 投诉去。 或者我应该跟builder说,假如他不出新的设计整改,我就去投诉? 耽心投诉他请求破产,我真没方法
    jliang51 发表于 2024-8-14 14:25:27

    jliang51 29#

    2024-8-14 14:25:27


    我曾经告知你了,该怎么做。假如你一定要按你的设法,不赞成持续施工,从新出design。一旦下雨,晦气的是你,builder也同样晦气。但你的晦气会多过builder
    kzhdd100yjinxiu 发表于 2024-8-14 14:31:57

    kzhdd100yjinxiu 30#

    2024-8-14 14:31:57

    对,一旦下雨,你家塌了,他一定会请求破产。而后你就找中央住,而后向他的保险公司请求索赔吧
    是的,先灌水泥,确保你家这一侧没有水土流失
    而后让他们把图纸拿过去和工程师或者building surveyor的certificate,你去找此外一个工程师来审核。假如有问题,就要求复工,拆了重做。假如没有问题,就happy ending。
    peggy1983625 发表于 2024-8-14 14:42:25

    peggy1983625 31#

    2024-8-14 14:42:25


    刚查builderliscence.  builder公司查上来,有2个director, 阿谁自称builderg跟咱们分割的人,在工地着名字,然而fair trading上找不到他的电话和名字。真是买的证?
    watching_wc 发表于 2024-8-14 14:53:20

    watching_wc 32#

    2024-8-14 14:53:20


    我曾经发email 跟council投诉让他们复工了,今天再跑一趟council,沟通一下。
    aqlc 发表于 2024-8-14 15:00:59

    aqlc 33#

    2024-8-14 15:00:59


    好运了
    WYT51047 发表于 2024-8-14 15:14:29

    WYT51047 34#

    2024-8-14 15:14:29


    fair trading 上找不到PCA 的信息。 反省liscence 是council的责任吗?
    chenxi_boy 发表于 2024-8-14 15:24:23

    chenxi_boy 35#

    2024-8-14 15:24:23


    我能够要求他们做好防雨, 防塌方措施再缓缓等remedy work 吗?
    流氓的宝贝 发表于 2024-8-14 15:38:45

    流氓的宝贝 36#

    2024-8-14 15:38:45

    胡来,dincel wall基本不克不及用来在boundary做这么高落差的挡土墙,没计算过横向土层压力吗
    suixinsy 发表于 2024-8-14 15:50:04

    suixinsy 37#

    2024-8-14 15:50:04

    红色阿谁看下来是塑料,只能做装潢的吧
    kite0713 发表于 2024-8-14 15:57:27

    kite0713 38#

    2024-8-14 15:57:27



    那至关一个永远的模子, 外面设置钢筋并灌注水泥