华人澳洲中文论坛

热图推荐

    电箱里的电路维护开关rcbo和mcb.

    [复制链接]

    昨天 13:53 3213 16

    请问图外面的空和谐oven怎么都只要mcb开关?旁边的water tank就有rcbo,为什么会这样装置呢? 是不是有平安隐患?是不是要把他们都降级为rcbo开关?

    看过其余会有Rccb来维护多路(个)mcb,但就是空和谐oven没有,有多是电工大意粗心漏了吗?

    全部回复16

    zhkleo 发表于 昨天 11:50

    zhkleo 沙发

    昨天 11:50

    老规则里空和谐烤箱不需求漏电维护。
    vic现规则里出租房safetycheck,对以上也不需求降级。
    新建房不允许没有漏电维护。
    liuzhaoluananne 发表于 昨天 11:55

    liuzhaoluananne 板凳

    昨天 11:55

    集体觉得没须要,两种差异就是个“漏电”,前面那俩可能性极低,漏电先人为接触到的可能更是低上加低。
    ziming0217 发表于 昨天 12:08

    ziming0217 地板

    昨天 12:08

    空调烤箱不漏电
    jakelaptop 发表于 昨天 12:17

    jakelaptop 5#

    昨天 12:17

    你很子细,喜爱问问题。
    不是规矩的问题,是实际的状况。
    1,空调外面是机电,也变频器管制机电,无极调速。这样的变频器漏电流大,普通的住宅30mA会跳。并且变频器里自带接地维护。
    2,oven 是电阻丝,外面的绝缘间隔小,不必的时分绝缘电阻小,加热后绝缘加大,由于湿度。
    jianwang21 发表于 昨天 12:27

    jianwang21 6#

    昨天 12:27


    楼主是爱问问题,你回答确实是看不明确,不知所云。
    crystal-小可爱 发表于 昨天 12:33

    crystal-小可爱 7#

    昨天 12:33


    实际状况就是,假如在这样的装备回路加RCBO 就会跳闸,缘故是装备的实际状况酿成的,所以不合适装置rcbo.
    AoAoA 发表于 昨天 12:40

    AoAoA 8#

    昨天 12:40


    正解!包罗某些冰箱的回路也是
    kongruifang 发表于 昨天 12:49

    kongruifang 9#

    昨天 12:49


    没有更初级,是规则变了,要求一切回路都要装RCD。新的规则。
    yihui12n 发表于 昨天 12:53

    yihui12n 10#

    昨天 12:53


    新建房整个是带漏电维护的rcbo,也没见谁谁家跳个不断。规范就是规范,你说的电器特殊状况基本不存在,漏电目标不达标的电器装备是通不外出厂品质检测的。其实不由于你是空调或者烤箱就能不遵循漏电规范。变频装备就算准予漏,也不克不及超过家用30ma的规范,烤箱就算绝缘电阻由于加热变动,也不克不及低于1兆欧的澳洲规范。否则就不会整个强迫装置rcbo了。
    jcybob 发表于 昨天 13:05

    jcybob 11#

    昨天 13:05


    说得好
    玩子 发表于 昨天 13:12

    玩子 12#

    昨天 13:12


    老房子的电箱降级成RCBO后,
    由于路线和装备都是旧的了,
    会不会跳闸的可能性会很大?
    Dide 发表于 昨天 13:27

    Dide 13#

    昨天 13:27


    as3000只规则不超过32的final circuit需求漏电维护,而不是必需要rcbo。rcbo是带过流检测的的维护,关于理性负荷容易泛起误举措。所以有些回路不必rcbo反倒更好。
    lvjiansheng 发表于 昨天 13:33

    lvjiansheng 14#

    昨天 13:33


    必需都得用RCD维护的
    youngwill 发表于 昨天 13:40

    youngwill 15#

    昨天 13:40


    不懂别乱说啊。rcbo自身也有漏电维护的,多了一个过流检测罢了。你真的看懂as3000了吗?你真的知道甚么是rcbo吗?
    vicky_xr 发表于 昨天 13:44

    vicky_xr 16#

    昨天 13:44


    委托,展开说下,学习一下。谢谢
    liuren007 发表于 昨天 13:53

    liuren007 17#

    昨天 13:53

    RCBO只是新建房要求

    假如是老房,普通RCD便可,曾经合乎当年的规范了,不强迫改换

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    返回列表 本版积分规则

    :
    注册会员
    :
    论坛短信
    :
    未填写
    :
    未填写
    :
    未填写

    主题8

    帖子27

    积分114

    图文推荐