华人澳洲中文论坛

热图推荐

    braemar暖气没有暖气出来。急等大神

    [复制链接]

    1 小时前 3674 39

    家里的braemar地方暖气,启动后有声响,然而吹出来的风不热。钻研了良久,也不知甚么问题。以前停过煤气一个月。莫非它不是自动打火的吗?爬上阁楼看过,也不是哪里是打火点。

    全部回复39

    joeho0021 发表于 6 小时前

    joeho0021 沙发

    6 小时前

    有没听到嗒嗒哒点火的声响?
    shliu 发表于 6 小时前

    shliu 板凳

    6 小时前

    troubleshoot.
    visaissue 发表于 6 小时前

    visaissue 地板

    6 小时前

    有多是热敏电阻传感器那边老化,拆上去用细砂纸打磨光洁试一下
    feelfine 发表于 6 小时前

    feelfine 5#

    6 小时前


    谢谢!但不懂阿谁是热敏电阻传感器
    willa_711 发表于 6 小时前

    willa_711 6#

    6 小时前


    好像没听到
    bigdormouse 发表于 6 小时前

    bigdormouse 7#

    6 小时前


    没听到可能点火零碎有问题
    miffyzhang 发表于 5 小时前

    miffyzhang 8#

    5 小时前

    我也是这个牌子的,没遇到过甚么问题。你假如没有热风那就是没有胜利点火,只是鼓风机在转。
    看下管制面板,假如点火不可功个别都是有毛病码,看仿单对应一下看看是甚么问题?
    katychen 发表于 5 小时前

    katychen 9#

    5 小时前


    没有听到点火声响就是没点火胜利。你把电源拔掉过一阵再插下来,让零碎重启一下再点火看看能不克不及行,个别点火失败面板上都有毛病码的。
    x4bsplz 发表于 5 小时前

    x4bsplz 10#

    5 小时前

    点火的箱子个别都在外边吧,不太应该在阁楼上?
    tyty123456 发表于 5 小时前

    tyty123456 11#

    5 小时前



    全部heater就在阁楼上,应该没有任何别离的部份吧
    applex 发表于 5 小时前

    applex 12#

    5 小时前

    咱们家之前阿谁heater有过两次大雨天大略太湿润火没有点起来
    需求本人下来帮忙弄一下,然而详细怎么弄的有点想不起来了
    james0007 发表于 5 小时前

    james0007 13#

    5 小时前

    多少年的机器?假如是老机器每次停过气后是需求人工扑灭长明火的,某些老式热水器也同样。个别在cover下面有具体操作步骤。
    yanxb 发表于 4 小时前

    yanxb 14#

    4 小时前


    对的,要看管制面板显示的过错代码是甚么,而后查一下对应的问题是甚么。
    假如你的管制面板是老式的那种没有显示屏的话,这个机器此外一边的地位是电路板,下面有三个LED,能够按照闪动的组合读犯错误代码。
    peipeifei 发表于 4 小时前

    peipeifei 15#

    4 小时前

    这类机器我有,它最大的问题就是压力调理阀坏了,我的买了几年后就坏了一个
    https://plumbonline.net.au/braem ... jiNcGhoCLe4QAvD_BwE

    这个玩意有两个,每一个个近100刀,我曾经两个都换了,假如你本人入手,能够省不少,假如找人来换,你还不如扔了买新的,你这heater貌似曾经十年旧,应该坏了,够本了
    izhx2c4 发表于 4 小时前

    izhx2c4 16#

    4 小时前

    个别来讲,燃气装备的原理都是同样的。首先停了很久重开,需求重复打火比及燃气从新达到可以焚烧的混合比(除非手动强迫供气,不然一次打火那几秒钟不敷陈腐燃气充溢管道),而后看电打火仍是长明火(本人翻型号上网查),不克不及打火或者打不着是打火的问题,打着了放弃不住是热敏电阻的问题,有pilot火但没有主火是温感管制器的问题。固然楼上leo哥说的也有可能,检测不到气流也不会点火,但你的风扇都任务,估量这个可能性小一点。
    总而言之,有型号,问谷歌,问gpt,加一点入手才能,根本都能搞定。
    om5zqab 发表于 4 小时前

    om5zqab 17#

    4 小时前

    昨晚把家里的电闸关了,今早每次启动时,遥控器上的????标记会不断的闪,(图一)而后没有了,接着On的标记就会闪动(图二)。一开始有轻微的暖风,而后就是冷风了。
    sophia106 发表于 4 小时前

    sophia106 18#

    4 小时前

    你要把温度调高才会制热
    wm13150274 发表于 4 小时前

    wm13150274 19#

    4 小时前

    有无小火苗的?是否灭了?
    xmyonin 发表于 3 小时前

    xmyonin 20#

    3 小时前

    你不懂整机称号,就不知道一步步该怎么查,只能请人来弄.你住哪儿?
    coucoufei 发表于 3 小时前

    coucoufei 21#

    3 小时前

    好歹也设置个25度吧。。。
    guokun 发表于 3 小时前

    guokun 22#

    3 小时前

    拍一张主板的明晰照片出来,有的主板上有RESET按钮,按住几秒后,毛病也可能会解决。

    热敏电阻传感器在你下面照片的铜煤气管上面那根红色的线衔接的就是,拆上去后,是个L形的铁丝模样。

    假如都听不到打火的声响,就是延续疾速的“嗒嗒哒”声响,也看不就任何火苗,那就是点火器那边问题,你能够拆上去打磨一下,也在焚烧箱那边,和热敏电阻装置地位差未几,然而在另外一侧,拆上去后是个Ll 的外形。

    停气一个月是由于装饰吗?假如是装饰厨房的话,厨房的煤气管道里会混进空气,这样也不易打着火。管道工会在铜管接口那边操作放出含杂质的空气,而后从新衔接。

    最初一个可能就是主板问题了。
    nao_nao 发表于 3 小时前

    nao_nao 23#

    3 小时前


    那是室内温度,我曾经设了30度
    soapbathena 发表于 3 小时前

    soapbathena 24#

    3 小时前

    此外,看了你的图片回复,一开始有点暖风,而后没有了,我觉得仍是点火胜利了,只是无奈继续焚烧,可能仍是热敏电阻那边的问题。至于打火嗒嗒哒声响,是必需在机器旁边能力听到,你在家里是听不到。你在机器旁边听,让其余人在家里开始启念头器,肯定是不是真的没有打火。
    kenneth1986 发表于 3 小时前

    kenneth1986 25#

    3 小时前

    这玩意设定22到25度,延续开几个月也不大会坏的。
    Google一下重启动试试,可能就行-了
    yesleal 发表于 3 小时前

    yesleal 26#

    3 小时前

    假如是维州,看有无补助,换电的地方空调也是个方法。。。
    sherry11197 发表于 2 小时前

    sherry11197 27#

    2 小时前

    当初爬到阁楼上,启动时没有听到电子打火的嗒嗒哒响。想问问懂的同窗,不启动时,这类主机是不是有火苗常着。由于之前住的旧房子的heater在房子外边,而后有火苗常着的。
    hswck 发表于 2 小时前

    hswck 28#

    2 小时前


    十分感激您的信息,惋惜咱没分,不克不及多加,无机会再补
    cowsky 发表于 2 小时前

    cowsky 29#

    2 小时前


    估量也只能花钱请人来弄
    paulxie 发表于 2 小时前

    paulxie 30#

    2 小时前

    先找出型号来,而后找培修手册或者油管。
    你这个是电子打火,不是长明火苗。所以仍是打火器或者主板那边问题
    2qh0ju4 发表于 2 小时前

    2qh0ju4 31#

    2 小时前


    可能真是某些部件有问题,估量只能花钱找专业人士来培修了
    keycou 发表于 2 小时前

    keycou 32#

    2 小时前




    你开机的时分有无看到这个小马达转?

    假如这个排废气的风扇(Combustion Fan)不转,机器不会点火的。
    假如不转,估量是Combustion Fan毛病致使点火零碎不启动。
    mandychow0901 发表于 1 小时前

    mandychow0901 33#

    1 小时前


    没转
    carissa 发表于 1 小时前

    carissa 34#

    1 小时前


    没转是这个问题,机器一开这小马达首先转40多秒,而后点火,吹风。

    有可能小马达坏了,有可能电路板。仍是找人吧
    zenbj 发表于 1 小时前

    zenbj 35#

    1 小时前


    阿谁电子板上有三个led,PWR/ON/GAS,开起来的时分,应该是都有亮光的。我家上次是只要PWR亮,其余的风扇和点火都没有动。起初买了个新的电子板,换上起就正常了
    假如你的电子板上的三个led都会亮,风扇也会转(风扇是由电子板管制的),那我猜是阿谁点火的安装坏了(FENWAL)
    gix0bx3 发表于 1 小时前

    gix0bx3 36#

    1 小时前


    刚去看了一下,只要PWR亮,ON/GAS灯都不亮,不外风扇有启动
    A_CHEN 发表于 1 小时前

    A_CHEN 37#

    1 小时前


    要是不亮灯的话,我猜仍是板子出问题了,详细哪一个部份出问题我就不懂了。要不要花$296搏一搏,楼主本人掂量吧。请徒弟的话,我猜90%会倡议换主机
    蓝枫之小强 发表于 1 小时前

    蓝枫之小强 38#

    1 小时前

    按照楼主论述的景象,应该是点火当前,煤气没接上,那就应该先查煤气阀一途经来的状况。
    请把开机后的,就是吹冷风时的36楼照片拍一张,毛病就高深莫测了。
    倡议专业的事仍是让专业的人去做对比好

    发表回复