    这个是衔接重新建的Toilet到里面的排污管。

    标注的1 是toilet管到大排污管。从高空下面接进去,问了为何不从公开接,回覆是上面接不进去。以前的确在排污管这边挖了一大块,不知道是否的确操作上不成行才改为从下面接,然而里面看的话,地下面接真的十分难看。真的是技术上不成操作吗?

    标注的2 原告知是Air valve,这货色连着toilet的气息,为何要装在高空上呢?这货色能够用土盖平吗,仍是一定要留着阿谁头?

    请上内行的童鞋们帮助看看,给点倡议吧. 谢谢。

    全部回复30

    bally 发表于 2021-5-14 03:06:43

    bally 沙发

    2021-5-14 03:06:43

    对于第一个问题, toilet 排污管建在高空上,颇有多是这个toilet是在房子盖好当前,再加建的; 没据说过新盖的房子吧toilet 排污管建高空上的; 加建厕所的的地位左近没有现有的toilet管子,在地窖外面挖地埋管子太费事,所以就放在高空上, 出地窖再上天。

    toilet 排污管建在高空上会形成得多问题, 是否合乎规则要去council查。先查一下,衔接的厕一切没有 DA approval 和 occupational approval.
    CESARE 发表于 2021-5-14 03:10:36

    CESARE 板凳

    2021-5-14 03:10:36


    是本人加建的,没有DA approval。加建以前,原告知,本人屋内的不需求council请求。

    加建挖管子固然不简略,所以要价也不低,可是这做出来太。。。。
    龙吟九天 发表于 2021-5-14 03:12:25

    龙吟九天 地板

    2021-5-14 03:12:25


    个别都这么做的,虽然很不倡导。然而你作为房主,想加个马桶,根本只能这么做了。由于加马桶之类的很难批的。
    just1 发表于 2021-5-14 03:16:29

    just1 5#

    2021-5-14 03:16:29

    Air valve 我印象中应该树跟管子通到屋顶那种的,或许是这地位不合适树管子?
    lite12 发表于 2021-5-14 03:21:01

    lite12 6#

    2021-5-14 03:21:01


    是啊,我也感觉这货色放地上好像不太适合。
    kidd1984 发表于 2021-5-14 03:22:25

    kidd1984 7#

    2021-5-14 03:22:25

    update一下:
    complain了之后,徒弟容许找plumber回来把地窖出来的管埋到公开接进去。只能看看到时分改的状况如何了
    52xt 发表于 2021-5-14 03:24:51

    52xt 8#

    2021-5-14 03:24:51


    第一个问题:你的师父不快乐从地窖里开始挖,在地窖里挖多辛勤啊,头都伸不直。你COMPLAIN下看看吧,可能要你多加钱的。

    第二个问题:阿谁基本就不是AIR VALVE啊,他跟你胡诌呢!
    这个像你家的BOUNDARY TRAP,这个在你加TOILET前就有吗?假如有的话,应该就是。
    假如这个货色是徒弟新加的,那它应该是个INSPECTION OPENING,当前管子堵住了,放摄像头,通管子就从这里了。VENT的管子是通上屋顶的,拿会埋公开。AIR ADMITTANCE VALVE哪有长这样的。
    liuxiaojin 发表于 2021-5-14 03:27:55

    liuxiaojin 9#

    2021-5-14 03:27:55

    学习
    123321 发表于 2021-5-14 03:31:44

    123321 10#

    2021-5-14 03:31:44

    第一个,重挖, 受不了。  subfloor外面欠好挖, 也得上天, 这地上,几乎丑入地了。

    第二个不知道是啥, 估量想楼上有些同窗说的,inspection 用的, 然而觉得确定不是 Air valve。 既然是Air valve, 哪有放高空上的啊。
    sun7777777 发表于 2021-5-14 03:33:54

    sun7777777 11#

    2021-5-14 03:33:54

    lz这个toilet管道口径不敷呀,应该达到100妹妹的,你看看toilet 的排污口接口口径都是按100妹妹设计的,怎么接了这么细的管?plumber不按规程
    binsi 发表于 2021-5-14 03:35:51

    binsi 12#

    2021-5-14 03:35:51


    update:

    能够确定的是水工偷懒了,当初要求返工,subroof出来的这段一定要从公开走。

    第二个阿谁就是个screw cap,像你说的就是个当前通堵用的。当初要求做Air vent,不知道这个货色是从subroof里接下来仍是就从外墙做下来?还有人说只有一个厕所曾经有了air vent,加建的就不需求了,是这样的吗?
    waq221 发表于 2021-5-14 03:37:59

    waq221 13#

    2021-5-14 03:37:59


    可能拍出来感觉很小,量了管道,外直径有十二0妹妹
    zhl1981221 发表于 2021-5-14 03:42:43

    zhl1981221 14#

    2021-5-14 03:42:43


    每个厕所都要的。否则水冲不上来。每天恶心死你。
    萧云飞 发表于 2021-5-14 03:46:53

    萧云飞 15#

    2021-5-14 03:46:53



    你本人去量下假如你的马桶到公开主管的间隔不到10米,基本不必air valve。假如超过10米,是需求的,但不克不及在这个中央,并且需求沿升到你洗手间高空以上。

    IO仍是需求的,当前培修方面得多。
    woovi 发表于 2021-5-14 03:51:30

    woovi 16#

    2021-5-14 03:51:30

    应该是上天的,但也只能按照详细状况,看他算的价格
    pengsk2003 发表于 2021-5-14 03:55:21

    pengsk2003 17#

    2021-5-14 03:55:21



    为何不超过10M就能不装呢?还有请问这个Air Valve是怎么装的,从toilet接到公开主管的管上接一根到高空或者上屋顶?
    coming123 发表于 2021-5-14 03:59:02

    coming123 18#

    2021-5-14 03:59:02


    不超过10米能够不装是行业规范,技术性的货色这里没法讲分明。Air valve有个缺陷,时间长了泛起问题后容易冒臭气。最佳的方法是管子间接上房顶,天然通气成果永久是最佳的。

    看你的状况以及和你徒弟谈的状况定吧。
    考拉熊 发表于 2021-5-14 04:02:43

    考拉熊 19#

    2021-5-14 04:02:43


    还有十一楼说的对,你得量下管径是否100妹妹的?量好了回来讲一声。
    hjunsn 发表于 2021-5-14 04:05:24

    hjunsn 20#

    2021-5-14 04:05:24

    update:
    水工回来了明天,给出水管不埋上面的缘故是,这样会破坏墙根的Footings,会影响房子构造。

    咱们坚定要求从subroof出来的这段要挖个100妹妹深的藏上来,当初还在做,迟些再来更新。

    Air Vent的确像楼上说的,我的马桶到主管的间隔,不需求装。
    fkzl 发表于 2021-5-14 04:07:18

    fkzl 21#

    2021-5-14 04:07:18

    水工偷懒
    彩色鹦鹉 发表于 2021-5-14 04:09:09

    彩色鹦鹉 22#

    2021-5-14 04:09:09


    update:

    subroof出来的水管终于埋到公开了。subroof外面要出来之处又加了个cap,又不像inspection open,究竟是干甚么用的啊?

    zhou1996 发表于 2021-5-14 04:13:36

    zhou1996 23#

    2021-5-14 04:13:36


    这个就是典型的IO。祝贺楼主的坚持失掉报答。
    haiyyaih 发表于 2021-5-14 04:15:15

    haiyyaih 24#

    2021-5-14 04:15:15


    谢谢大家的回复和倡议。

    这个水工是装修徒弟找的,装修徒弟本人的活做的不错,通过这件预先感觉装修徒弟对业主不太担任,假如他过后在场当即提出问题,就不会泛起业次要求水工返工的问题。并且明天把水工叫了回来,本人做了半天就跑了,还好咱们本人找了个敌人(他保举的这个装修徒弟)在现场盯着。当初咱们还在纠结剩下的活要不要再包给装修徒弟做,毕竟他本人的活还行。



    coming123 发表于 2021-5-14 04:19:33

    coming123 25#

    2021-5-14 04:19:33


    学习了。主管是哪里的管道?间隔10米是怎么计算的?
    lwlzqj314 发表于 2021-5-14 04:23:46

    lwlzqj314 26#

    2021-5-14 04:23:46

    这类subroof是甚么?
    123321 发表于 2021-5-14 04:26:27

    123321 27#

    2021-5-14 04:26:27

    m
    Sqqdjatapq 发表于 2021-5-14 04:32:20

    Sqqdjatapq 28#

    2021-5-14 04:32:20


    打错了,应该是subfloor
    CESAREsiluoer 发表于 2021-5-14 04:33:56

    CESAREsiluoer 29#

    2021-5-14 04:33:56


    我的了解是从马桶口接上去到你家排污那段总的管道的长度,我目测本人的大略7-8米摆布,plumber说你这点间隔不需求Air vent的。
    从街道边的属于council的总排污管道到这个马桶排水口的间隔不超过10米嘛?
    meili_ah 发表于 2021-5-14 04:37:33

    meili_ah 30#

    2021-5-14 04:37:33


    你好。公开主管是甚么管道?
    Creadet 发表于 2021-5-14 04:39:57

    Creadet 31#

    2021-5-14 04:39:57


    指的是楼主家接到sewer main以前的主管,不是sydney water的main.