华人澳洲中文论坛

热图推荐

    厨房接电疑难 容量不敷?

    [复制链接]

    2021-5-14 06:53:12 593 10

    创新厨房, 状况是这样:
    本来微波炉在灶台边的吊柜,oven在另外一面墙。

    oven是hardwired 的, 20A保险,在这个线上还有冰箱,以及厨房反面的小厅的几个墙插座。

    当初想把微波炉改到另外一侧墙和oven一同。
    然而:
    新的oven需求16A 保险。
    我的了解只要4A充裕量, 接冰箱 微波炉还有小厅几个插座会不会不敷?

    不敷的话 叫电工来做, 能够有甚么样选择?

    单拉一个线给oven ,原来的线接上微波炉?

    或者把原来oven的路线扩容 能够接oven 微波炉 ?

    大略破费呢?

    专业人士指教  谢谢啦。

    全部回复10

    xie107 发表于 2021-5-14 06:26:59

    xie107 沙发

    2021-5-14 06:26:59

    当初的做法是oven不论甚么牌子和标注的功率都是复线。那种可挪动的除外。其余的微波炉,洗碗机,之类的都放一路。这种的,一条线跑五个插座。民宅power都是2.5的线。
    至于价格,要是找刚班师的电工廉价些。电箱到厨房的间隔,从屋顶下线是否容易也抉择价钱。
    雨田居士 发表于 2021-5-14 06:30:33

    雨田居士 板凳

    2021-5-14 06:30:33

    oven往往都是单拉线
    sun7777777 发表于 2021-5-14 06:32:57

    sun7777777 地板

    2021-5-14 06:32:57

    电工一来就全明确了
    艾木头 发表于 2021-5-14 06:34:03

    艾木头 5#

    2021-5-14 06:34:03

    咱们家的房子是50年前建的,比来在装修厨房,换了induction cooktop,功率很大,电路太老没法用,只能降级电路,让电力公司过去把电线杆连到屋子的电线都换了,电表箱也烂了, 外面的开关也都老化,switch board都换了, 而后就多花了2000刀
    雨田居士 发表于 2021-5-14 06:38:12

    雨田居士 6#

    2021-5-14 06:38:12

    术业有专攻,请专业人士计算一下。
    myyaoyao 发表于 2021-5-14 06:39:38

    myyaoyao 7#

    2021-5-14 06:39:38

    N=IV
    功率 = 电流X电压,大略估量一下,再留点余量。
    感觉正轨路线插座,也不要插太多的大家伙。
    ch1972619 发表于 2021-5-14 06:44:07

    ch1972619 8#

    2021-5-14 06:44:07

    Oven 功率对比大,必需独自拉线,最佳不和别的共用一个空气开关。厨房其余电器用一路就能。
    yexiang98 发表于 2021-5-14 06:46:02

    yexiang98 9#

    2021-5-14 06:46:02

    我家是找电工新接的oven线,换了旧的circuit breaker,加了几个吸顶灯,几个outlet,一共1000摆布
    微波炉假如是1000瓦的就超过4A了
    hjunsn 发表于 2021-5-14 06:48:14

    hjunsn 10#

    2021-5-14 06:48:14

    烤箱,大功率电炉一条线进电箱,这是规矩。死规矩,不克不及改。
    其它的插座多少,线粗细,看你家厨房有多少机了。会不会这些机们同时任务,算功率呗。机多,都同时干活儿,再独自拉条粗线就完善了么。反正烤箱走一次线,拉一条还两条线同样的,就多个开关钱呗。
    guipu 发表于 2021-5-14 06:53:12

    guipu 11#

    2021-5-14 06:53:12

    对,假如是点炉,也需求独自拉线

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    返回列表 本版积分规则

    :
    论坛元老
    :
    论坛短信
    :
    未填写
    :
    未填写
    :
    未填写

    主题470

    帖子7118

    积分15940

    图文推荐