    有事求教各位楼主,我当初的装修电工,将我厨房电器电焗炉,雪柜,插座一切厨房电器共用一个63安的维护开关。据说电焗炉,电冰箱,电饭锅,插座应该离开用维护开关的。入墙电线应该用导线管套上,能够稍为扯长扯短,但电工徒弟整个就用水泥把电线封真实墙上,假如不合错误,当初还来及改,谢谢大家

    全部回复7

    xuqing527227 发表于 2021-5-14 12:46:42

    xuqing527227 沙发

    2021-5-14 12:46:42

    正常cooktop & oven是一组电路,其余插座一组电路.

    63A的维护开关,这个是甚么Circuit breaker,仍是safety switch?

    通常我是用conduit来套管子,假如是砖墙的话。
    waji_42 发表于 2021-5-14 12:50:16

    waji_42 板凳

    2021-5-14 12:50:16

    拍个照片就分明开关对不合错误。电线间接放砖墙确定不行,要埋管。
    萧云飞 发表于 2021-5-14 12:55:09

    萧云飞 地板

    2021-5-14 12:55:09

    oven确定是应该和其余厨房power路线离开用safely switch的
    彩色鹦鹉 发表于 2021-5-14 13:00:04

    彩色鹦鹉 5#

    2021-5-14 13:00:04

    专业的做法是电线要被套管能力下水泥。
    julianx 发表于 2021-5-14 13:05:03

    julianx 6#

    2021-5-14 13:05:03

    感激大家的回覆!请问电线套管用哪一种?软管仍是硬管好?有知道的能够发个图片吗?急求!明天装电,感激!
    chonchon 发表于 2021-5-14 13:07:04

    chonchon 7#

    2021-5-14 13:07:04


    https://www.bunnings.com.au/deta ... id-conduit_p4330846



    用硬管就好 也就是conduit


    skywarrior 发表于 2021-5-14 13:11:04

    skywarrior 8#

    2021-5-14 13:11:04


    感激回覆!明天已买