华人澳洲中文论坛

热图推荐

    空调不制冷,请专业人士指导

    [复制链接]

    2021-5-14 14:29:21 387 11

    我家的空调之前都正常任务的。起初由于其余的缘故,要移机。室外主机断开了粗管和细管。当初把室外主机衔接上,发现空调不制冷了,只是有个别的风吹出来,就像电扇的风了。 开机运转后,发现细管及接头很冷,不停凝固霜冻,粗管不冷。
    这个景象是冷媒没有了吗?
    不算太老的空调,用R22的冷媒。不知道这类冷媒在哪里能够买到,价钱多少?是必需有证的人材能买吗?

    全部回复11

    beyang 发表于 2021-5-14 13:55:43

    beyang 沙发

    2021-5-14 13:55:43

    看起来就是氟力昂漏了,假如出保的话里面找专人加一下,原厂是坑...
    wzmsdy 发表于 2021-5-14 13:59:26

    wzmsdy 板凳

    2021-5-14 13:59:26

    用R22!?别修了,换新的吧
    liuxiaojin 发表于 2021-5-14 14:02:49

    liuxiaojin 地板

    2021-5-14 14:02:49

    跟我家的如出一辙的症状,制冷剂泄露了。
    请问你本人断管衔接管子的吗?
    ch1972619 发表于 2021-5-14 14:04:18

    ch1972619 5#

    2021-5-14 14:04:18

    R22很贵的.......
    k555 发表于 2021-5-14 14:08:28

    k555 6#

    2021-5-14 14:08:28

    r22灌一下够买三新机器加装置了
    lwlzqj314 发表于 2021-5-14 14:10:41

    lwlzqj314 7#

    2021-5-14 14:10:41

    空调机移机是有讲求的,先断哪一个管,后断哪一个管,哪一个开关要打开,管工给我讲过,没记住。不然冷媒全跑光了就不如买新的了。
    yexiang98 发表于 2021-5-14 14:15:24

    yexiang98 8#

    2021-5-14 14:15:24

    之前碰到过相似的。吹出来的风不冷,然而室内挂机凑近管线的那一段有结霜。修理工明白告知我那就是冷却液漏了
    zhl1981221 发表于 2021-5-14 14:20:16

    zhl1981221 9#

    2021-5-14 14:20:16

    谢谢大家指导
    sm65 发表于 2021-5-14 14:22:57

    sm65 10#

    2021-5-14 14:22:57

    谁给你拆的?跟安的人是否一集体?假如是的话找这集体,最少有六个月的labour warranty的。
    doublefish 发表于 2021-5-14 14:27:53

    doublefish 11#

    2021-5-14 14:27:53

    换新的吧
    重返 发表于 2021-5-14 14:29:21

    重返 12#

    2021-5-14 14:29:21

    移管以前是要先把制冷剂用泵抽出来的,不克不及间接断开,找个专业装置空调的能够加制冷剂

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    返回列表 本版积分规则

    :
    论坛元老
    :
    论坛短信
    :
    未填写
    :
    未填写
    :
    未填写

    主题433

    帖子7129

    积分15919

    图文推荐