先上图 始终任务良好 周四找人来降级家里总闸 在取暖器任务的状况下断了电。四五个小时分,再关上,小火苗是着的,风扇能够经过手动关上,然而主burner没火。查了一下,多是维护机制把某个中央锁住了。本人尝试了断电再开,开关墙上的管制器数次,按白色按钮,都行欠亨。不知哪位大神有解决方法。  本人有入手才能,之前本人换了thermal couple. 感激

全部回复4

hikoo 发表于 2021-5-14 16:56:55

hikoo 沙发

2021-5-14 16:56:55

查查手册,是否有甚么reset机制
just1 发表于 2021-5-14 16:58:54

just1 板凳

2021-5-14 16:58:54


网上查了 下载了一些手册 有一个说法是要把墙上开关 在一分钟内 开关10次摆布 来重启这个阀组。。。试了没用。目前在找是否有一个叫 flame roll out switch. 还没看到哈哈。我再钻研下
fkzl 发表于 2021-5-14 17:02:30

fkzl 地板

2021-5-14 17:02:30

觉得应该是controller的问题
xie107 发表于 2021-5-14 17:04:18

xie107 5#

2021-5-14 17:04:18


找人来看了 的确 fan limit switch 烧坏了 需求换一个