热水器应该是晚上off peak的时分烧水,由于是分电表controlled load 1。问题来了,当初白昼有时会没热水,250L的热水器,容量应该够大啊,是热水器有问题吗?怎么放弃白昼也有热水呢

全部回复41

yhyh 发表于 2021-5-14 18:21:53

yhyh 沙发

2021-5-14 18:21:53

换个更大容量的或者换成dual heating element的,off peak的一个加热的,非off peak是另外一个加热的
binsi 发表于 2021-5-14 18:23:42

binsi 板凳

2021-5-14 18:23:42


换成三百升的。我家五口人。用315的没问题。
然而我家的有dual element。
还有个方法换成controlled load 2
judyb 发表于 2021-5-14 18:27:04

judyb 地板

2021-5-14 18:27:04


可是早上才洗了一个澡就没热水了......昨天晚上1点洗了一个澡,应该洗完就持续烧水的啊,由于还在off peak里啊,猎奇怪……
jming523 发表于 2021-5-14 18:29:38

jming523 5#

2021-5-14 18:29:38

温度调高试试
binsi 发表于 2021-5-14 18:33:52

binsi 6#

2021-5-14 18:33:52

改为CL2或者叫他不要设烧水时间,250L也就够1个半人洗的
zepp 发表于 2021-5-14 18:36:54

zepp 7#

2021-5-14 18:36:54


能问下你家315升的热水器一天均匀要用多少度电?我的一天要用15度摆布,4个小孩儿2个小孩,不知道算不算正常。
love2000 发表于 2021-5-14 18:41:17

love2000 8#

2021-5-14 18:41:17


楼主家的热水器问题解决了吗?我家的热水器也产生了如出一辙的问题。350L的容量,一集体洗完之后就没有热水了。
热水器也是连着Controlled1。
xyxtsgllj 发表于 2021-5-14 18:43:02

xyxtsgllj 9#

2021-5-14 18:43:02


木有啊,但比来产生这类状况数量少了,其实一年里也就几回。。。子夜里爬起来去看过电表,一点以前转,一点之后不转。你这类状况频繁吗?
zxw 发表于 2021-5-14 18:46:07

zxw 10#

2021-5-14 18:46:07

我尚无子夜起来反省过电表,今晚能够去查一查,之前没有产生过这样的事件,往年第一次。我曾经分割了电力公司,先把白昼加热也关上看看,假如尚无恶化,估量就是热水器的问题了。
wfcc 发表于 2021-5-14 18:49:34

wfcc 11#

2021-5-14 18:49:34

当初的热水十分有法则,只要早上起来是热的,但只能是一集体的洗澡量,而后就一终日没有热水,次日早上再反复。
周五分割的电力公司,估量还要等几蠢才能上门反省。
funzone 发表于 2021-5-14 18:50:41

funzone 12#

2021-5-14 18:50:41


这么大的容量应该需求连上Control load 2。Control load 1通电时间要比control load 2少一半。
myyaoyao 发表于 2021-5-14 18:53:08

myyaoyao 13#

2021-5-14 18:53:08


之前都是Load1子夜烧水,始终都够用,并且水特别热,比来忽然这样,感觉有些不成思议。假如说是冬季太冷的缘故,为何去年冬季就没事。
当初只能请电工和水工过去一个一个排除了。
hiqyj 发表于 2021-5-14 18:54:50

hiqyj 14#

2021-5-14 18:54:50


假如这样的话很大多是热水器自身的问题。
zhl1981221 发表于 2021-5-14 18:56:25

zhl1981221 15#

2021-5-14 18:56:25


嗯,也疑心多是热水器有问题,好比温度管制器出问题了。
安排批了 发表于 2021-5-14 19:01:24

安排批了 16#

2021-5-14 19:01:24


费事假如问题解决了,来这沟通一下,我能够鉴戒解决形式, 谢谢
seele 发表于 2021-5-14 19:04:57

seele 17#

2021-5-14 19:04:57


好的
pwb 发表于 2021-5-14 19:06:50

pwb 18#

2021-5-14 19:06:50


也已经泛起过,就是冬天易发。
CT1只烧8个小时,太少了;CT2烧16个小时,根本够用。
samalada 发表于 2021-5-14 19:08:58

samalada 19#

2021-5-14 19:08:58

你们先看看热水器前面有根小管子有无在漏水。我家产生过同样的事,困扰了良久,起初发现就是那根小管子始终流热水出来。虽然水流量很小,然而天天夜里烧的热水白昼缓缓一点点流走,补进桶里的都是冷水没法烧,就会这样。起初咱们找了个修热水器的来100多换了阿谁管子就行-了。修热水器的说这事很常见,热水器用几年阿谁中央都要换的
xuqing527227 发表于 2021-5-14 19:10:14

xuqing527227 20#

2021-5-14 19:10:14


谢谢,我反省过了,没有漏水景象,地上也没有水渍。
拉链 发表于 2021-5-14 19:11:14

拉链 21#

2021-5-14 19:11:14

仍是直燃式的好
sunack 发表于 2021-5-14 19:13:17

sunack 22#

2021-5-14 19:13:17

請問沒有controlled load 2是否要此外安裝電表? 找電工嗎?
booo_booo 发表于 2021-5-14 19:14:27

booo_booo 23#

2021-5-14 19:14:27

看你怎么用,我家330升的都试过到晚上没有热水。固然是早上用得对比狠的模样,假如你家洗衣机和洗碗机常常开,有可能不敷。我家的op1是晚上十一点到早上6点有4个小时能够烧开水,白昼就用这桶水了,其余时间不烧水。
起初改了op2,早上有此外4个小时烧水,虽然controlled load的电费贵点,但根本能够放开用。
heiye 发表于 2021-5-14 19:16:27

heiye 24#

2021-5-14 19:16:27

假如是有peak和off peak的热水器,白昼没热水,应该是热断路器出了问题,致使白昼没有切换到水箱上部的加热器,找电工来查一下。
guipu 发表于 2021-5-14 19:20:28

guipu 25#

2021-5-14 19:20:28


用时一个多礼拜终于把热水器问题搞定了。
上周四来人反省,说是外面的测温计和加热管老化致使的,现场换掉了上下两套加热管以及测温零碎。
后果换完当前热水比之前好一点点,但仍是不敷用,就又分割培修核心,他们回复会派人回来再查一查,明天早上终于来了个徒弟,反省完告知咱们说,上一个徒弟把热水器白昼和晚上分别加热的两个电源线接反了,致使晚上八个小时的加热时段始终不加热,所以热水不敷用,我也是无语了
萧萧而下 发表于 2021-5-14 19:21:31

萧萧而下 26#

2021-5-14 19:21:31


请问,查这个问题是要找电工仍是水管工?我家晚上也没热水了,不知该找谁来修
lite12 发表于 2021-5-14 19:26:22

lite12 27#

2021-5-14 19:26:22

看起来楼主的热水器年代久了,我家以前一个超过十年了,热的慢,同时漏水。起初发现是顶部哪一个抗侵蚀的金属杆早曾经侵蚀没了,所以换加热棒就没意义了,间接整个换400升新的。
此外加热棒有两个功率档能够选,假如电线功率够,保举用大档,加热快
rooky123 发表于 2021-5-14 19:28:47

rooky123 28#

2021-5-14 19:28:47


找Plumber
mx988 发表于 2021-5-14 19:32:40

mx988 29#

2021-5-14 19:32:40

offpeak的计量电表上有个按钮,按下三秒后就即时加热,用的电会有此外一组读数。
龙吟九天lw9797 发表于 2021-5-14 19:36:43

龙吟九天lw9797 30#

2021-5-14 19:36:43


阿谁是泄压阀
谢谢
pi99 发表于 2021-5-14 19:39:17

pi99 31#

2021-5-14 19:39:17


我家315的,太阳能加电,可是到晚上洗澡4集体后就没热水了请问怎么破
iiiloveyoou 发表于 2021-5-14 19:41:07

iiiloveyoou 32#

2021-5-14 19:41:07



用电热水器的都是冤大头。怎么破?只能换燃气
seele 发表于 2021-5-14 19:42:55

seele 33#

2021-5-14 19:42:55



调高水温。疾速洗澡。还不行就换control load 2
再不行换燃气及热
zzlzss 发表于 2021-5-14 19:46:32

zzlzss 34#

2021-5-14 19:46:32


btw
十年以上的电热水器能够斟酌换新的了。 我家的是20十二年产的dux。桶是好的,然而4年前坏了一个加热棒,一个温控。 16年换成林内即热燃气热水器。总是叫plumber,每次人工都要xx刀。虽然说我是本人修的,不要钱。本人修也累啊。
siluoer 发表于 2021-5-14 19:48:24

siluoer 35#

2021-5-14 19:48:24


我家没有煤气呀,说起来都是泪
verilog 发表于 2021-5-14 19:52:06

verilog 36#

2021-5-14 19:52:06


请问control load2是本人机器操作吗?
xxzjp 发表于 2021-5-14 19:55:45

xxzjp 37#

2021-5-14 19:55:45


要打电话给电的供给商。
换 control load2 后 off peak 的单价会下跌。并且可能要收个手续费。
倡议先查查别的,最初在斟酌 换 control load 2.
langmanzhuyi 发表于 2021-5-14 19:59:53

langmanzhuyi 38#

2021-5-14 19:59:53


守旧煤气不久好了?

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回列表 本版积分规则

:
论坛元老
:
论坛短信
:
未填写
:
未填写
:
未填写

主题450

帖子7168

积分16050

图文推荐

  • 撞穿学校栅栏害死十一岁男孩的司机不必坐牢

    一位女司机撞穿学校栅栏、害死了11岁男孩,被罚20

  • 全科医生正告花粉症时节正在好转

    全国各地的全科医生正告春季的开端标记着花粉症时

  • 新西兰总理:出世在新西兰的新纳粹Thomas S

    新西兰总理拉克森称新纳粹Thomas Sewell是坏人,

  • 新州护士和助产士承受暂时加薪3%的前提

    新州护士和助产士投票承受政府提出的暂时加薪3%以

  • 新纳粹份子如何利用“普通父母”的掩护在反

    星期天,新纳粹份子在反移民集会开端前大约一个小