华人澳洲中文论坛

二层HOUSE凉气暖气都很小,需求换主机吗

[复制链接]

2021-5-14 20:01:06 354 10

20年新的房子,两层大略15个出风口吧。牌子是BRIVIS的,DEDUCTED HEATING,REFRIGERATED COOLING。里面两个大机器,一个是烧气的,一个像是用电的。出风口都是同样的,在天花板。管制器也是一个,冷暖制式都有。也能够设置顺序。楼上楼下两个区A和B,公共区域两个区都有COVER。

独一的问题就是冷暖气都很小,无论是A和B都开,仍是只开一个。两年前有做个SERVICE,请问这个有多是机器不敷力仍是管道有问题?

全部回复10

rooky123 发表于 2021-5-14 19:40:38

rooky123 沙发

2021-5-14 19:40:38

我的机器用了10几年,也是这个问题,效力降落还乐音增大。 往年换了个新的,问题立马解决。
beyang 发表于 2021-5-14 19:43:59

beyang 板凳

2021-5-14 19:43:59


请问需求两个一同换吗?再换新的不需求从新走管道打孔吧,间接换机器就行-了吗?
ch1972619 发表于 2021-5-14 19:45:20

ch1972619 地板

2021-5-14 19:45:20


我家是冷暖管道离开的,暖气部份换了新的机器后立问题解决。假如你有现有管道,应该间接换机器就行。最佳找个专业公司来报个价,他们会查看你家状况后告知你怎么弄。
psshanghai 发表于 2021-5-14 19:46:28

psshanghai 5#

2021-5-14 19:46:28


好的 多谢啦
haiyyaih 发表于 2021-5-14 19:50:15

haiyyaih 6#

2021-5-14 19:50:15

会不会是管道梗塞或者接头零落?由于你的两个主机是独立的零碎,只是共用管道罢了,两个主机同时坏掉的可能性很小的。
我爱D版 发表于 2021-5-14 19:51:43

我爱D版 7#

2021-5-14 19:51:43

完了这个月的空调费大涨的地方空调延续开了48小时了 估量还要开一个星期
waji_42 发表于 2021-5-14 19:54:47

waji_42 8#

2021-5-14 19:54:47

功率缺乏
123321 发表于 2021-5-14 19:56:35

123321 9#

2021-5-14 19:56:35

管子零落了,爬房顶看看
而后再找是否机器的问题
hzn9703042 发表于 2021-5-14 19:58:59

hzn9703042 10#

2021-5-14 19:58:59

制冷的应该就是空调,制热就是普通的燃气加热。关于燃气加热器,房间里会有一个回风口的,外面有一个滤网,假如滤网被堵了,也会影响加热器的任务。
艾木头 发表于 2021-5-14 20:01:06

艾木头 11#

2021-5-14 20:01:06

由于功率不达标,这是得多修建公司省本钱的法子。用低功率产品来替代价钱高的应有功率的空调。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回列表 本版积分规则

:
论坛元老
:
论坛短信
:
未填写
:
未填写
:
未填写

主题432

帖子7119

积分15919

图文推荐

  • 撞穿学校栅栏害死十一岁男孩的司机不必坐牢

    一位女司机撞穿学校栅栏、害死了11岁男孩,被罚20

  • 全科医生正告花粉症时节正在好转

    全国各地的全科医生正告春季的开端标记着花粉症时

  • 新西兰总理:出世在新西兰的新纳粹Thomas S

    新西兰总理拉克森称新纳粹Thomas Sewell是坏人,

  • 新州护士和助产士承受暂时加薪3%的前提

    新州护士和助产士投票承受政府提出的暂时加薪3%以

  • 新纳粹份子如何利用“普通父母”的掩护在反

    星期天,新纳粹份子在反移民集会开端前大约一个小