    水泥地基打好一周了,刚发现尺寸错了,怎么办?

    [复制链接]

    2021-5-15 00:08:09 695 16

    加盖一间主卧。上上周水泥地基打好了,咱们找的builder反省的时分发现靠墙边少了一砖的宽度,铺水泥的说图纸看错了,挖了个沟,加了水泥下来,这是地基部份。下面高空的水泥部份铺水泥的人说等砖垒了后他来补加(说双砖能够开始在地基上垒了)。明天做plumer的人也来看,说他们是按铺水泥的人放的线装的管道,这象征着全部洗手间的地基要打掉从新做?

    我当初想知道的是,虽然能够敲掉从新做,可是这样水泥都不是一个总体了,品质方面可能会有哪些问题呢?请懂行的敌人来谈谈吧。

    全部回复16

    iiiloveyoou 发表于 2021-5-14 23:31:10

    iiiloveyoou 沙发

    2021-5-14 23:31:10

    为何重做还不是一个总体?Builder要换了,图纸都看不懂,盖到前面品质堪忧。
    Sqqdjatapq 发表于 2021-5-14 23:32:49

    Sqqdjatapq 板凳

    2021-5-14 23:32:49


    builder罕用的阿谁铺地基的没时间,恰好咱们街坊做这个,咱们也保举了一下,所以就用的街坊做的地基。也没想到就把图纸看错了,他说重复核查几遍。plumer也是没核查,间接做的。老房子加盖需求斟酌之处对比多,也不想多抱怨谁,就想把问题解决了,房子品质能包管就行。
    四四方方 发表于 2021-5-14 23:35:40

    四四方方 地板

    2021-5-14 23:35:40

    本人顶
    highlife 发表于 2021-5-14 23:37:33

    highlife 5#

    2021-5-14 23:37:33

    我感觉是否一误再误,根据目前的模样修正图纸而后从新审批会更好一点?
    doublefish 发表于 2021-5-14 23:40:20

    doublefish 6#

    2021-5-14 23:40:20


    假如一误再误的话,总面积会升高不说,旁边衣柜都装不下了。从新审批时间又要几个月,破费也不少钱
    steal 发表于 2021-5-14 23:42:50

    steal 7#

    2021-5-14 23:42:50


    假如总面积升高不谈,
    衣柜应该是你建好房子主体之后,厂家会来现场丈量定做的吧?
    我之前盖granny flat,小的修正不需求从新审批的。只有把修正后的图和修正的钱交给CDC就好。
    yexi 发表于 2021-5-14 23:47:32

    yexi 8#

    2021-5-14 23:47:32

    搞不定的, 拆了重做吧。
    零丝残绪 发表于 2021-5-14 23:49:57

    零丝残绪 9#

    2021-5-14 23:49:57

    加盖这类不是很大的工程,估量要subby把水泥地基拆掉重做不太理想。plumber的改变相对于cost没有过高,让做地基的承当。
    cshark 发表于 2021-5-14 23:51:27

    cshark 10#

    2021-5-14 23:51:27

    想太多了,你不必耽心,他们都会搞定的。
    水泥差一块,就补一块,水管地位错了,就jack ha妹妹er一下,从新拐过去。
    谁的错,谁担负这部份费用,至于品质,独一的就是新旧水泥交接中央用钢筋连一下,详细builder会搞。
    diehard770707 发表于 2021-5-14 23:53:20

    diehard770707 11#

    2021-5-14 23:53:20

    你是想说茅坑的地位不合错误了吧? 20公分的差异。其实洗手间下边应该是空的,这样容易改变。
    liuxiaojin 发表于 2021-5-14 23:55:47

    liuxiaojin 12#

    2021-5-14 23:55:47

    补浇一圈混凝土,接缝用植筋胶“种”一圈钢筋,很简略的活,强度嘛,桥梁工程有时也用到这类植筋加固操作的,所以关于民房你就安心吧
    chaomang163 发表于 2021-5-14 23:57:21

    chaomang163 13#

    2021-5-14 23:57:21

    楼上高手不少
    samalada 发表于 2021-5-14 23:59:09

    samalada 14#

    2021-5-14 23:59:09


    你说的,我看不太懂,就是差一砖的间隔?这一砖是指砖的长,仍是宽。为何不间接说差多少厘米?

    但总,应该就是差一点。所以集体给你的倡议是,能不改就不改。由于改变。其实最初的后果,都是外表上合乎你的要求了,但实际品质降落了。

    就象有些防水区域,假如在做好后有些改变,需求拆了重做,极可能就是墙破、防水破。但外表其实看不出来。但用个五年八年,品质就泛起了。

    所以改不是问题,症结是你要知道怎么改。知道怎么改的,行内人,就知道对品质的影响是甚么了。有些是不改更好的。
    hikoo 发表于 2021-5-15 00:01:22

    hikoo 15#

    2021-5-15 00:01:22

    觉得这个对比惨啊
    hjunsn 发表于 2021-5-15 00:03:21

    hjunsn 16#

    2021-5-15 00:03:21


    应该是差14cm,砖是9cm宽,加之5cm的空隙(双砖房),plumer曾经过去挖开地基换了马桶的管子,铺水泥的街坊也曾经往挖开的洞里灌注了水泥。
    hikoo 发表于 2021-5-15 00:08:09

    hikoo 17#

    2021-5-15 00:08:09

    应该是加宽地基就行-了。新地基和旧地基之间多加一些钢筋衔接。新地基和旧地基同样深,应该是彻底没有问题的。至于水管,挪动是很容易的。