华人澳洲中文论坛

热图推荐

    装surface socket的问题

    [复制链接]

    2021-5-15 00:54:33 300 19

    换装surface socket给downlight,专业的做法是会要接地线吗? downlight 自身反恰是不需求地线的。。。

    全部回复19

    狄奥 发表于 2021-5-15 00:00:27

    狄奥 沙发

    2021-5-15 00:00:27

    给电工做吧,平安第一。记无暇间要留足够,散热。
    yejin515 发表于 2021-5-15 00:02:52

    yejin515 板凳

    2021-5-15 00:02:52


    谢谢 我在国际是电工。只是想理解一下这边专业人士的常规
    999paul 发表于 2021-5-15 00:06:41

    999paul 地板

    2021-5-15 00:06:41

    在澳洲(电器平安)一切的电器都需求接地线的。你本人接电线,万一出问题,房子保险公司不赔的。留意:澳洲不认可国际的电工执照。
    rooky123 发表于 2021-5-15 00:09:30

    rooky123 5#

    2021-5-15 00:09:30


    吓了一跳。
    我得把iPhone都扔掉了。charger 没有地线怎么办?
    不合错误,一切手机的charger都没地线。没有手机能够用了。
    pengsk2003 发表于 2021-5-15 00:13:07

    pengsk2003 6#

    2021-5-15 00:13:07

    你能够查一下澳洲的电工平安规则(特别是一切电气插座)就明确了。
    yyok 发表于 2021-5-15 00:16:45

    yyok 7#

    2021-5-15 00:16:45



    但愿在这里做电工的敌人简略指教一下。
    游海儿 发表于 2021-5-15 00:19:38

    游海儿 8#

    2021-5-15 00:19:38

    由于本人有澳洲的电工执照,所以给予善意的提示。听不听是你本人的事了。
    nobbie 发表于 2021-5-15 00:21:26

    nobbie 9#

    2021-5-15 00:21:26


    澳洲灯的开关就是没地线的
    yexi 发表于 2021-5-15 00:22:51

    yexi 10#

    2021-5-15 00:22:51


    简略来讲,假如灯不是double insulation, 是要接地线的
    yejin515 发表于 2021-5-15 00:26:43

    yejin515 11#

    2021-5-15 00:26:43



    看你用甚么样的开关。假如墙上的插座和灯的开关外面都有接地线的衔接螺孔。手机用的冲电器没有接地的,由于是塑料外壳。假如所用的电器外壳上有金属部份的都需有接地(有些要求高的接地,接地的插片还需比前线和零线的插片要长一点)见网页https://www.worksafe.qld.gov.au/ ... reference-materials
    肖飞 发表于 2021-5-15 00:29:41

    肖飞 12#

    2021-5-15 00:29:41


    个别charger都是double insulation 的,所以没接地线是能够的
    游海儿 发表于 2021-5-15 00:31:04

    游海儿 13#

    2021-5-15 00:31:04

    Surface socket 是要接地线的,电的问题能够查as3000, 本人谨慎
    hjunsn 发表于 2021-5-15 00:35:09

    hjunsn 14#

    2021-5-15 00:35:09


    谢谢。

    看来顶棚给downlight用的surface socket,仍是应该接地的合乎规范,虽然downlight自身都是两相插头
    二世 发表于 2021-5-15 00:40:09

    二世 15#

    2021-5-15 00:40:09

    LED的还发烧吗?
    mx988 发表于 2021-5-15 00:45:08

    mx988 16#

    2021-5-15 00:45:08


    会的
    wywwyf 发表于 2021-5-15 00:46:52

    wywwyf 17#

    2021-5-15 00:46:52


    downlight 改用LED灯后(一般为5-6W)其发烧的状况比拟较原来灯(50W)有显著的改良(原来觉得十分烫的)根本不会惹起火灾的风险。而且节能功用明显(只要原灯的10分之一功率)当初澳洲政府给与收费换LED灯(能够查一下本地政府的信息)https://www.timetosave.com.au/residential-lighting/
    zxw 发表于 2021-5-15 00:51:19

    zxw 18#

    2021-5-15 00:51:19


    我只是指出4楼里的过错
    haiyyaih 发表于 2021-5-15 00:53:12

    haiyyaih 19#

    2021-5-15 00:53:12

    那就花点时间读3000吧
    love2000 发表于 2021-5-15 00:54:33

    love2000 20#

    2021-5-15 00:54:33

    既然downlight是两厢(没有接地线)那请问接电线衔接到等的哪里?负疚好笑的问题?一并学习了