    比来想装个空调,然而屋里炉子是用电的,老house,电源是电线杆子接屋檐进来的那种。

    假如同时用烤箱,电炉,加之空调的话,我至多能装多大的空调不跳闸不烧线?接线盒里的总线开关是个老式的,估量有个30年吧,不知道多少安培。   大家给点倡议?

    全部回复29

    雨田居士 发表于 2021-5-15 03:31:43

    雨田居士 沙发

    2021-5-15 03:31:43

    你没给泛起在的装备前提,好比供电路线线径,开关容量,以及你的用电装备最大功率,泛泛地问跳不跳闸、烧不烧线,他人真不知道怎么回答你。
    CCNUgiaour 发表于 2021-5-15 03:34:27

    CCNUgiaour 板凳

    2021-5-15 03:34:27

    空调有功率大小,供电有单相三相之分。仍是让空调技师上门看看更靠谱
    lwilxy 发表于 2021-5-15 03:36:38

    lwilxy 地板

    2021-5-15 03:36:38

    要求装空调的人獨立拉條線给空调吧
    pwb 发表于 2021-5-15 03:39:13

    pwb 5#

    2021-5-15 03:39:13


    总的准则是,功率=电压X电流,用这个本人大略预算一下。看看main switch,RCD的允许的额外电流,能预算出允许的最大功率。
    至于会不会烧线,则要线的粗细和线材质以及散热心况。个别2.5平方毫米截面积的铜线最大可接受30安的电流。

    以上只做参考,不负任何责任。在装置大功率电器,如空调前,一定要征询有license的电工。
    verilog 发表于 2021-5-15 03:40:23

    verilog 6#

    2021-5-15 03:40:23

    本人想就是挥霍时间,找人来看。
    lemon25 发表于 2021-5-15 03:44:27

    lemon25 7#

    2021-5-15 03:44:27

    我就是想知道入户的线个别是多粗的,总负荷能带多少瓦。总开关好像是40A,假如这个规范开个7000瓦空调就不克不及用厨房了。
    这个总开关要是换个大的,不知道入户的线能接受不,我以前请电工按插座时分问他这个问题,他也说不许,估量够戗吧
    yyyxxx 发表于 2021-5-15 03:47:50

    yyyxxx 8#

    2021-5-15 03:47:50

    我很不担任任的告知你
    根本上要电工从内部电杆多拉一条独立电线给空调供电
    拉电杆的是老房子,30A 容量至多了
    一个15KW 零碎空调,电工会拉一条 30A 的线给它公用
    由于瞬间启动电流会吃到 20A 以上
    肖飞 发表于 2021-5-15 03:51:15

    肖飞 9#

    2021-5-15 03:51:15


    电工不克不及从内部电杆拉电吧,这个是电力公司请求?
    czly789 发表于 2021-5-15 03:52:24

    czly789 10#

    2021-5-15 03:52:24



    一个15KW!!!! 拉一条 30A 的线给它公用????
    kunmpsz 发表于 2021-5-15 03:57:20

    kunmpsz 11#

    2021-5-15 03:57:20



    我说过----不负任何责任
    随意说说,就随意看看
    隔空抓药,谁敢包管药到病除?

    家中 十二KW 的 REVERSE AC,电工给的是独自一条 20A 的线 + 独立空气闸
    gzkim2003 发表于 2021-5-15 03:58:34

    gzkim2003 12#

    2021-5-15 03:58:34



    个别入户总保险是80A 家用电表接受最大电流是100A  倡议你改为三相电
    beyang 发表于 2021-5-15 04:02:16

    beyang 13#

    2021-5-15 04:02:16


    你没搞错小数点吧?240V单相电路, 15KW的电流远不止20安, 要60多安培.  
    myyaoyao 发表于 2021-5-15 04:03:31

    myyaoyao 14#

    2021-5-15 04:03:31


    真是不担任啊
    traumfilm 发表于 2021-5-15 04:05:47

    traumfilm 15#

    2021-5-15 04:05:47


    说阿谁不担任的,怎么跑这里了
    仙人小球球 发表于 2021-5-15 04:08:39

    仙人小球球 16#

    2021-5-15 04:08:39


    一定要找装空调的问分明,咱们才装的地方空调,也换了电箱,后果暖气开了甚么电器都不克不及用,一开其余的就掉闸。不担任的空调销售加之不担任任的装空调电工。咱们当初只要降级main switch一条路了,还不知道要几多少钱……
    lemon25 发表于 2021-5-15 04:10:50

    lemon25 17#

    2021-5-15 04:10:50


    对头
    benq 发表于 2021-5-15 04:13:40

    benq 18#

    2021-5-15 04:13:40


    空调标示的功率不是你说的电功功率。下面这个空调齐徒弟赞同你的话,他就一定不是懂行的。
    zzlzss 发表于 2021-5-15 04:18:40

    zzlzss 19#

    2021-5-15 04:18:40


    我不是搞电的,对空调的准确功率电流算法不外行,只是以一个工科出身的人的一些知识预算出,15kW的空调用20安的线明里很离谱。62.5安的电流也只是我的一个大略估量罢了。请斧正。
    天下有雪 发表于 2021-5-15 04:23:12

    天下有雪 20#

    2021-5-15 04:23:12



    由于空调标注的xx kw是capacity output而不是input,两头还有个energy efficiency的换算在外面。15kw的空调的输出功率大略也就是5kw摆布的模样(取决于空调的energy efficiency rating)
    不外20A可能有点紧张,30A足足够
    zzlzss 发表于 2021-5-15 04:26:19

    zzlzss 21#

    2021-5-15 04:26:19


    15kw得上三相电了
    zzlzss 发表于 2021-5-15 04:30:30

    zzlzss 22#

    2021-5-15 04:30:30


    我也是上学学的,20a三相电能够吧,这边漏电开关和电缆品质不错,最大功率上浮10%问题还行吧
    vbcoco 发表于 2021-5-15 04:33:52

    vbcoco 23#

    2021-5-15 04:33:52

    个别入户的电是足够的,次要看你室内的电线怎样,所对应空开大小,这条线上搭载的电器总功率。家用电个别是单相电,电流=功率/电压,功率铭牌上有,电压个别是240。
    仍是找电工吧,空开太小就总跳,空开过大了起不到维护路线的作用,有火灾危险。
    waji_42 发表于 2021-5-15 04:35:50

    waji_42 24#

    2021-5-15 04:35:50


    纷歧定,Daikin单相电最高反对到16kw。只是家用单相电流也是无限的,个别到这个功率就会做独自的三相电了
    wfcc 发表于 2021-5-15 04:37:25

    wfcc 25#

    2021-5-15 04:37:25

    我倡议找电工来,接好电,出个certificate。 电工天然就给你算好了,并且你有certificate在手,万一出问题了,保险理赔也是很轻松。
    即使是找了空调工接好管子做好空调机装置,电仍是电工说了算。
    大家一定要有一个概念,你要找持牌电工,多花一点钱,要个ceritficate,不然 真的着了火 保险回绝赔付很正常。
    cshark 发表于 2021-5-15 04:40:03

    cshark 26#

    2021-5-15 04:40:03


    这取决于机器。常见的却是三相电的占多数
    冰雾 发表于 2021-5-15 04:43:14

    冰雾 27#

    2021-5-15 04:43:14


    学习了。一个 capacity Cooling 2.5kW,heating 3.2kW的空调,它的功率大略是多少千瓦?想装个小功率空调,怕老电线接受不住。
    yhyh 发表于 2021-5-15 04:45:36

    yhyh 28#

    2021-5-15 04:45:36

    仍是让专业电工先看看吧,可不是闹着玩的
    tzb000000 发表于 2021-5-15 04:50:07

    tzb000000 29#

    2021-5-15 04:50:07


    个别也就0.5kw摆布。
    最简略的方法去看你想买的空调的tech spec(学工的置信你一定看得懂),外面个别有标注power input,任务电流,breaker size倡议这些。
    更简略的,交给电工抉择。
    99yzy萧萧而下 发表于 2021-5-15 04:52:39

    99yzy萧萧而下 30#

    2021-5-15 04:52:39


    谢谢。随意在The Good Guys和 Harvey Norman网站上看了一下,空调specification里没有这个信息。

    假如真是只要500瓦摆布,现有的路线装个2.5/3.2kW应没任何问题。
    去品牌官网download spec