由于这个问题,我往年夏天碰到了,所以理解的对比分明。
起因是我感觉我家的空调大略有9年了,管路外面对比脏,所以请了专业荡涤的人过去荡涤一下,他把管道外面的水整个放掉了,从新加水,又荡涤了一切的出风口和进风口的过滤网和面板,荡涤的是十分洁净,试机的时分问题来了,大少数出风口不制冷,手摸下来简直觉得不到有冷风,大少数比室温略微低个几度,我觉得是风扇的作用,不是空调在制冷。
跑去主机那边看了,制冷正常,我打到最低的水温,我记得好像是7度,又去不制冷的出风口,摸了散热片的进水和出水管,都是冰寒冷的,在夏天简直有点冻手的觉得,那应该是主机没有问题,问题出在扇热片这边。
接上去我就要说不懂行的人在瞎弄,荡涤的人和我说,你这个时间过长了,多是扇热片这边外面堵住了,冷水不克不及过来,那好,就拆开看吧,废了好大的劲把扇热片这个机器全部拆下,拿去花园的浇花的低压水枪那边荡涤,是有点渣滓,然而低压水枪一冲全出来了,水流很通顺,一点问题也没有,我这个时分就有点疑心不是这个问题。
既然荡涤洁净了,那末再装吧,又费了老大的劲装上,一共来了三集体,拆装一共花了一个下昼的时间,由于这个扇热片欠好拆,整个在吊顶外面,空间小,使不上力,大家都是馒头大汗,再试机,仍是不行,你说一点作用没有,那也不是,然而区分不大,阐明不是这个问题。
荡涤的人二手一探,他们也不知道是甚么问题,不懂了,他们能干为力。
好么,我打电话问我同窗,他人是专业做这个行业的,从业十多年了,我把大略状况一说,他想了一会说,这类问题,多半就是水力均衡问题,你原来在装置的时分,徒弟把水力均衡调好了,所以你用了十年也没有问题,这次你把水全放掉了,从新注水,那末水力均衡需求从新调理,这几个所谓的专业人士,基本就是二把刀的,当初他们没有这个本领给你调剂了,当初独一的方法是,一个一个去调理水力均衡,我电话里和他们说,指点他们怎么调理。
说到这里,我同窗说,你现在装置的时分,装置徒弟偷懒和升高本钱,没有给你装置一个独自的电磁阀来管制每个分旱路,也就是说每个分级前段必需有个独自的电磁阀,他没有给你装,为了勤俭本钱,然而他程度高,给你把水力均衡调好了,所以你在使用中觉得不到问题,你当初的水力均衡打破了,没有从新建设新的水力均衡,所以当初必需一个一个调剂。
调剂的大略思绪就是这样,整个关上,一个一个调每个分级后面有个手动的阀门,这个手动的阀门,需求人工管制开关水流的大小,也就是觉得大了就关小一点,觉得小了就开大一点,这个调剂十分繁琐,终究目的就是每个分级的水压差未几做到统一,这样主机出来的冷热水就能差未几均匀分到每一个个分级,假如水力均衡打破了,就像电路短路同样,都从电阻小之处过了,电阻大之处就没有电流,情理是同样的。
咱们好几集体,用电话沟通,一共花了好几个小时,委曲做到了,我家10个分机的水力均衡,试机的时分觉得仍是有些制冷成果欠好,有些就是太冷,不外根本是能够用了,然而无奈达到现在的程度。 |
|