1耳朵都能听到水声,他们测不出来是他们的问题了,看你的情况,可以这么解决,当时我没有测漏仪,我做过两家,他们之前找人来测过,花了$500-$600。没测出来叫我想办法给他们解决。找出进房子的进水主管一般在靠近电表箱或煤气表的那边切断堵住,然后在水表的后面新拉一条管到一层楼的在屋顶,二层楼找到方便接的主管道,一天搞定$1000左右搞定,看用了多少管铜管20mm, 还有一家是水泥地下面水管爆裂,叫我去解决,已经是第三次了,我测到了漏点,我建议顾客按我上面的方法解决,因为我当时判断他下面的管已经变质。他们不听,叫我挖开,结果挖开找到漏点和捡测的位置差不到50mm,, 而且电线电话线煤气管水管全包在一起,水管在最下面,我说我不接了,谁敢接谁接,除了这边漏还有其他地方漏,因为pvc管已经变色老化。他们考虑了两天,没有敢去做,后面叫去按照我的方解决管用了150米左右,,水表到房子很长。 |
|