    大金中央空调,ducted系统,两台外机,两个区,楼上正常,楼下出口没风出来。

    全部回复6

    19840407music 发表于 2021-7-28 12:27:35

    19840407music 沙发

    2021-7-28 12:27:35

    租的房子?
    carolhh 发表于 2021-7-28 12:41:56

    carolhh 板凳

    2021-7-28 12:41:56

    每个出风口后面是有马达的,一个正常 一个不正常,那外机本身应该没问题。。可能是马达坏了,或者下面管道破损?
    leerom 发表于 2021-7-28 12:49:16

    leerom 地板

    2021-7-28 12:49:16

    分区设置好了么?出场设置你搜搜。
    53011 发表于 2021-7-28 13:01:21

    53011 5#

    2021-7-28 13:01:21


    对的 十有八九是duct damper
    gillbert 发表于 2021-7-28 13:13:37

    gillbert 6#

    2021-7-28 13:13:37

    我家中央空调也是大金的,上次出现一样的问题,让大金师傅来修,弄好后悄悄告诉我,下次再出现风口无法控制,到外面去关掉那个标有AC的保险开关,其实就是让空调完全停电,等12分钟之后再打开,这样它就会自动检测并修复,切记重新接上电后不要动,让它自己检测大约几分钟,你看上面的显示还原到和你平时看到的一样就可以按启动按钮开机了。下次关空调前先关所有风口,等1分钟后再关主机,就不会出问题啦,哈哈。
    carolhh 发表于 2021-7-28 13:19:15

    carolhh 7#

    2021-7-28 13:19:15

    两台外机??
    是两个系统还是一个系统?
    两个系统的话可能是楼上一部楼下一部,那就是机器问题
    如果是一个系统的话就是分区马达问题