华人澳洲中文论坛

热图推荐

    这种情况只换配电箱可以吗?

    [复制链接]

    2021-8-9 13:42:27 12234 23

    几十年的老房子,配电箱也是老的。
    所以,当家里同时用功率比较大的电器时,电箱就会跳闸。当电暖器、煮水器、微波炉三个同时用时,肯定跳闸,非常不方便,搞得夏天空调都不敢安装。

    请问这种情况下,只换配电箱,墙壁里面的电线、电路不动, 可以满足安装空调或者多个大功率电器同时使用的要求吗?

    谢谢

    全部回复23

    2k2ts06 发表于 2021-8-9 09:59:36

    2k2ts06 沙发

    2021-8-9 09:59:36

    要同时检查电线的承载能力
    viviannannan 发表于 2021-8-9 10:14:20

    viviannannan 板凳

    2021-8-9 10:14:20



    记得多年前装修时问过一个电工,说需要全部更换,包括配电箱和墙里的电线,花费3-5千。当时觉得太贵而且麻烦就没换。
    多年过去,看来还是没有技术或者某些方面的突破,让我的需求得到满足。还得老老实实换全部东西。
    花和尚 发表于 2021-8-9 10:26:21

    花和尚 地板

    2021-8-9 10:26:21

    再找一个电工问问,比比价
    willwin 发表于 2021-8-9 10:39:48

    willwin 5#

    2021-8-9 10:39:48


    为了省钱和简单化,能否让电工单独拉一条线路,专门用来对空调或者大功率的电器使用?这样其他的线路就不用动了。
    amoretto 发表于 2021-8-9 10:49:40

    amoretto 6#

    2021-8-9 10:49:40


    可以,大功率的电器,如空调就应该单独走线
    girl-wen 发表于 2021-8-9 10:56:42

    girl-wen 7#

    2021-8-9 10:56:42


    我来替电工哥说一下 空调肯定是单独的线 你的情况 也可以考虑电暖气 和 暖水壶走一根粗线 请电工哥点评
    davidzjg 发表于 2021-8-9 11:08:25

    davidzjg 8#

    2021-8-9 11:08:25


    只要你的入户线和总开关可以承载的情况下是可以的
    charlee 发表于 2021-8-9 11:15:26

    charlee 9#

    2021-8-9 11:15:26


    大功率空调应该本来就要单独拉线的,不过像你家这种情况,还是咬咬牙改造吧,不然以后总是有问题的
    蠢羊 发表于 2021-8-9 11:19:11

    蠢羊 10#

    2021-8-9 11:19:11

    我家的空调是专线的,但洗衣机、洗碗机及微波炉一起用就跳闸。
    nosna 发表于 2021-8-9 11:32:36

    nosna 11#

    2021-8-9 11:32:36

    空调要单独拉线的,根据空调大小电工会拉合适的线
    Australia5339 发表于 2021-8-9 11:39:33

    Australia5339 12#

    2021-8-9 11:39:33

    什么是煮水器?
    根据个人极小样本(不超过5)的经验,空调,热水器,烤箱,电炉,都是单独的线,插座是单32a还是双20a没准,如果只是插座这一路跳应该不用全换。如果一用就跳总闸,全换吧,没别的辙。
    chulaiguo 发表于 2021-8-9 11:50:49

    chulaiguo 13#

    2021-8-9 11:50:49

    单独拉新线走明线肯定可以的,但怀疑这到底能省多少钱。
    sevenlee0414 发表于 2021-8-9 12:02:14

    sevenlee0414 14#

    2021-8-9 12:02:14


    就是煮水的容器啦。
    只是管插座的那个线路调闸,照明的没问题。
    pei818 发表于 2021-8-9 12:11:56

    pei818 15#

    2021-8-9 12:11:56


    走明线那就容易了,我如果要做的话就要求走暗线,是双砖了房子。

    因为是暗线,所以功夫不少,费用应该不便宜。
    kan7811 发表于 2021-8-9 12:24:27

    kan7811 16#

    2021-8-9 12:24:27


    那装空调拉新线没问题。
    wzyak47 发表于 2021-8-9 12:31:05

    wzyak47 17#

    2021-8-9 12:31:05

    空调本来就要单独走线的,只要总入户够用就没问题。
    fly1111217 发表于 2021-8-9 12:45:55

    fly1111217 18#

    2021-8-9 12:45:55

    我家最近刚换了入户线consumer main  老的只有6mm2 换了新的16的 我是因为用电高峰期电压低 跳闸到没发生 感觉跳闸应该是要换配电箱
    曲终人散120134 发表于 2021-8-9 12:50:45

    曲终人散120134 19#

    2021-8-9 12:50:45


    费用多少?
    jingshen 发表于 2021-8-9 13:05:16

    jingshen 20#

    2021-8-9 13:05:16


    一千五
    朱小璐414 发表于 2021-8-9 13:16:19

    朱小璐414 21#

    2021-8-9 13:16:19

    我家上周刚换的配电箱及入户线,$2000元
    yaoyao803 发表于 2021-8-9 13:27:22

    yaoyao803 22#

    2021-8-9 13:27:22


    悉尼的吗?洋人还是华人电工?2000块是包工包料吧?!
    kylieielts 发表于 2021-8-9 13:38:53

    kylieielts 23#

    2021-8-9 13:38:53


    华人二级电工,包工包料,悉尼的
    zixiaxianzi 发表于 2021-8-9 13:42:27

    zixiaxianzi 24#

    2021-8-9 13:42:27


    好的。谢谢你的信息。
    现在封锁期间,全家都在家上班,只能等接封后再行动了!