华人澳洲中文论坛

热图推荐

    关于house两层楼中央空调问题求助

    [复制链接]

    2021-8-9 16:31:40 8836 9

    在山区住
    五六年新的house
    Builder当时装的是ActionAir的空调
    现在问题是楼上楼下加热出风量明显区别很大

    单开楼下时候,楼上出风。楼上基本上暖和了, 楼下还是很冷
    大部分时间都是需要楼下加热 但是单开楼下时候 楼上也出风 楼上先热了 楼下还没啥变化

    把楼下关了,只开楼上,那楼下根本没风,楼上呼呼出风,楼上加热很快
    楼上楼下全开,楼上得出80%的风,楼下热的非常非常慢

    请懂空调的朋友帮帮看看 有谁知道是啥问题吗

    拍了张空调的照片 但是发不上论坛

    全部回复9

    zhenhon 发表于 2021-8-9 15:10:23

    zhenhon 沙发

    2021-8-9 15:10:23

    找空调工来看看damping motor和其控制线路。单开楼下,楼上不应该出风。
    ournocturne 发表于 2021-8-9 15:23:02

    ournocturne 板凳

    2021-8-9 15:23:02


    ok 我自己比较handy
    没听过damping motor这个东西
    看来还是叫人来看吧
    chesoninhk 发表于 2021-8-9 15:33:15

    chesoninhk 地板

    2021-8-9 15:33:15


    楼上应该是指 damper motor
    mimiskyabc 发表于 2021-8-9 15:40:41

    mimiskyabc 5#

    2021-8-9 15:40:41


    就类似于汽车空调中对着人或窗吹的那个开关。里面有个damper负责热风往哪个管道走。
    chenxiaoer001 发表于 2021-8-9 15:54:11

    chenxiaoer001 6#

    2021-8-9 15:54:11

    damper卡死了也有可能。
    缘来爱你 发表于 2021-8-9 16:02:36

    缘来爱你 7#

    2021-8-9 16:02:36

    先确认下楼上楼下出风口是不是都有风。我碰到过楼下没风口楼上有风的情况,最后爬到天花板上放设备的地方,发现楼上那个风管道没缠好,完全松开了,用胶带缠好就好了
    yjzxy2 发表于 2021-8-9 16:13:03

    yjzxy2 8#

    2021-8-9 16:13:03

    一般是默认楼上卧室是常开的,所以不管你开不开它都是开的。问过安空调的师傅,回答是防止所有出风口都关着可能空调自己被憋坏了。
    ffytina1027 发表于 2021-8-9 16:17:28

    ffytina1027 9#

    2021-8-9 16:17:28


    老空调是有这个问题,楼主6年新的房子,这个年代的空调应该有停机保护了。可以把型号给Actron Air问问。
    vivi26 发表于 2021-8-9 16:31:40

    vivi26 10#

    2021-8-9 16:31:40

    直接找空调公司的人来看,应该是最合理的费用,而且他们懂自己的机器。我们家找过,也是这个公司。