    各位大神,正在买房子,律师提醒water board’s sewer main runs under the property 。
    这样的房子可以买吗?有什么危害?

    全部回复17

    wenjie 发表于 2021-9-5 23:58:38

    wenjie 沙发

    2021-9-5 23:58:38

    影响有三个:价格,重建,风水
    价格:足够低就行,当然以后出手也低
    重建:重建比较麻烦
    风水:如果介意的话无解
    小肥肥123 发表于 2021-9-6 00:09:13

    小肥肥123 板凳

    2021-9-6 00:09:13


    谢谢!明天把分补上。已经拒绝了中介。
    shine514 发表于 2021-9-6 00:15:42

    shine514 地板

    2021-9-6 00:15:42

    Easement, 能不要就不要
    mistook 发表于 2021-9-6 00:29:38

    mistook 5#

    2021-9-6 00:29:38


    谢谢!明天把分补上
    xuxiyun1220 发表于 2021-9-6 00:42:47

    xuxiyun1220 6#

    2021-9-6 00:42:47

    一个很大的麻烦 建议绕道
    tudou7516041 发表于 2021-9-6 00:48:50

    tudou7516041 7#

    2021-9-6 00:48:50

    under property就比较麻烦,在院子里还好些
    希拉里 发表于 2021-9-6 00:55:33

    希拉里 8#

    2021-9-6 00:55:33

    我是做mechanical和structural的,我从engineering专业角度回答你一下。这种房子在澳洲很多,和历史有关。因为council在以前做管道的时候没办法想到几十年后,所以所有的规划都是滞后的。其实这也可能是投资者的机会。几年前我我和一个council的project manager还聊过此事。首先Australian Building Code有规定,在建造管道时,要离开地面一定距离,以保持地面的稳固。在这个基础上计算得出的地面应力挺高的。虽然房子是一个大物件,但是作用于地面的应力不会高于管道所能承受的极限(我亲自计算过),甚至还差的很远,所以管道在地面应力的作用下不会出现破裂。其次,购买管道时,制作管道的材料是要严格按照Australian Standard来做的,政府在这方面更加不敢投资取巧,加之Australian Standard在全世界来说都是数一数二的严格(媲美euro standard和us standard),所以管道的质量您大可放心。第三,要说危险。其实管道破裂的真正危险是来自于房子所在的地理位置,因为那里的气候和土壤条件才是决定因素。说到这里我只能说大概了,因为我不知道房子的位置,不然Australian Standard里面能够找到这些数据,从而判断那里的风险有多大。大体上说,如果一个地区温差大,相对湿度差别大,那么管道的破裂风险就高。不过还是那句话,这只是说个大概,具体还是要知道位置在哪里。不过你听说过多少因为管道破裂,上面房子遭殃的新闻呢?
    这个或许是一个很好的砍价机会,也许将来的回报会更高。很多物业都是这样的,看起来没价值,其实仔细分析是个很好的潜力股。多说一句,您可以做个building structural和land condition assessment,要花点钱,四位数吧,不过你可以留着report,当您卖房时出具report,大家不就放心了。
    leileireneeau 发表于 2021-9-6 01:09:23

    leileireneeau 9#

    2021-9-6 01:09:23

    楼上好专业。话说board sewer main一般都在路上吧,不好的就在院子里了,有些位置很差在院子中间,推倒重建就需要注意了。不过居然已经建在房子下面了?之前的建房者怎么得到Sydney water approval的呀。我知道在sewer main上盖游泳池需要加个concrete encasing,具体要联系sydney water.
    lfnetwork 发表于 2021-9-6 01:16:44

    lfnetwork 10#

    2021-9-6 01:16:44

    可以买,就是争取砍个20万下来
    dgs522 发表于 2021-9-6 01:29:05

    dgs522 11#

    2021-9-6 01:29:05


    那房子是分地出来后再建的。原来的确只在院子里,但分地后就在正上方建了一个房子。
    liweihuan 发表于 2021-9-6 01:37:51

    liweihuan 12#

    2021-9-6 01:37:51


    如果这样的话,我可以很肯定的告诉您,这个DA在审核时,一定是经过certifying engineer计算并认可的,并且需要insurance coverage。而且计算中Australian standard是要求受力要factor的,换句话说,计算得到的应力是大于允许值的。我计算过太多了。您就放心吧。没问题的。
    4n62une 发表于 2021-9-6 01:49:47

    4n62une 13#

    2021-9-6 01:49:47


    实在太感谢你了!
    woaijiangxin 发表于 2021-9-6 01:57:10

    woaijiangxin 14#

    2021-9-6 01:57:10


    专业!
    binbinminnie 发表于 2021-9-6 02:11:45

    binbinminnie 15#

    2021-9-6 02:11:45

    想问一个相关的问题, 我也看到好几个房子后院是有board main sewer的,但是并不没有加成easement,不知道这种是个什么情况。如果上面有建筑物,下面管道出问题了,sydney water有权力来挖么?
    sailer_zhao 发表于 2021-9-6 02:25:15

    sailer_zhao 16#

    2021-9-6 02:25:15


    短信你了。首先应该向卖家律师要一个额外证书体现合法建筑在管道上。

    其次 15楼的答复(或者是问题)才是关键。


    一般是没事,万一,千万分之一出事就不好说了。所以一般house跨管道的属于负面因素。另外也要看具体plan里是否注册easement以及具体内容。 有的管道是在几十米下面的,sydney water会专门说不需要任何额外建筑要求等等。

    最后,还是看价格。比其他的便宜肯定可以考虑了。
    Cinders 发表于 2021-9-6 02:36:45

    Cinders 17#

    2021-9-6 02:36:45


    这位朋友,sewage这类情况属于service easement。我建议您自己花一点时间看一下政府官方的网站(贴在下面),您一切就都明白了。

    很多的问题,我们只要看看英文原文就可以了,里面说的很详细,比如:什么叫easement,如何create easement,variation of easement,如何处理等等。而且官方的英文叙述是最标准的(没有之一),而且是有法律依据的,您照着办肯定没错。  
    https://rg-guidelines.nswlrs.com.au/deposited_plans/easements_restrictions
    蜡笔小晶1983 发表于 2021-9-6 02:51:18

    蜡笔小晶1983 18#

    2021-9-6 02:51:18



    地下30米的unlined rock,横穿土地,而且房子就直接建在正上面。但是syd water出证明说房子随便建,不需要任何approve。easement中又没有把这个unlined Rock标示为easement。这种房子会有什么影响吗?