house是stump结构,之前暴雨时subfloor有进水,导致部分stump出现轻微下陷。于是在一位老师傅朋友的帮助下,研究了一套经济实惠解决方案,就是做外部防水加内部 stump service。
首要问题是解决外部防水。不解决防水做再在高级的resumping也没用。贴着容易积水渗水的外墙用混硬土砌斜坡至地面,然后挖沟埋入塑料排水渠。顺地势排入后院(较低)。其中有后院有一片较低洼的区域,把地上砖头掀起,混硬土和细沙石混合浆铺在土面上,相当于防水层。干了之后把砖铺回。基本上,外墙容易积水渗水的部位全部做好防水排水。
然后是sub floor地基service.其实下陷并不严重,解决办法是用两个液压千斤顶将一个桩子前后稍稍顶起,然后用高强度耐压的水泥板片(很薄,几个毫米)放在柱子与木梁之间直至无缝,千斤顶落下即可。依次将下沉的木桩垫好,找平。最终,所有的桩与木梁全部贴实无缝。
做完后感觉房子内部瓷砖和地板都稳了很多。基本上没有什么打颤的感觉。舒服。没有动辄几万的restumpinp,也能解决问题。
老房子或多或少都会出现地基下陷,没什么大不了。防水解决后,每一两年抽空检查,需要时拿出一天时间做一次service即可。
师傅为保证大暴雨时排水效果,在subfloor内新加入一条排水管连接排水总管。
2021.03.20 今天超大雨,下去检验新加排水管。效果给力,地下渗进来的水被引流到管中排出,不会积存在subfloor. |
|