    我家电表箱里有两个电表,一个是GENERAL USUAGE,另外一个是 CONTROLLED LOAD 2。
    电表箱外面有个独自的HOT WATER MAIN SWITCH OFF PEAK。我的了解是HOT WATER SYSTEM用的是CONTROLLED LOAD 2。
    这个开关当初它设在ON的地位。
    假如换到OFF的话,是把全部HOT WATER SYSTEM关了呢,仍是勾销OFF PEAK?
    问这个问题的缘故是由于冬季有时分热水不敷用,想间接切换到全天加热模式。

    全部回复10

    b277xwc 发表于 2022-7-1 10:47:45

    b277xwc 沙发

    2022-7-1 10:47:45

    我家电箱的规划和你差未几,估量连线也是同样的, 你能够拿万用表量一下,或者做下试验。
    hotwater是用controlled load2. 假如你把HOT WATER MAIN SWITCH OFF PEAK 或者Controlled load2关了那就是把全部热水的电给关了
    sunnyyuan 发表于 2022-7-1 10:59:36

    sunnyyuan 板凳

    2022-7-1 10:59:36

    全部HOT WATER SYSTEM都没电了
    oyalynn 发表于 2022-7-1 11:13:26

    oyalynn 地板

    2022-7-1 11:13:26


    不敢试
    大冬季的,万一是割断热水供给的话就惨了。

    chenll 发表于 2022-7-1 11:27:48

    chenll 5#

    2022-7-1 11:27:48

    一天不洗澡, 没事吧。
    adymu 发表于 2022-7-1 11:39:15

    adymu 6#

    2022-7-1 11:39:15

    是的

    off peak 2冬季时代 任务时间会缩短,

    解决方法是换个大的storage热水器。
    fly2000tv 发表于 2022-7-1 11:47:47

    fly2000tv 7#

    2022-7-1 11:47:47

    这个开关是为了计费用的,由于这个廉价一些,你应该找到的是热水器上的管制,何时启动加热,多少温度之类的
    foxmulder629 发表于 2022-7-1 12:00:31

    foxmulder629 8#

    2022-7-1 12:00:31

    这个开关是在电表的下端 是管制热水器的开关
    关了热水器就断电了 不是勾销 Off peak
    kittpupp 发表于 2022-7-1 12:09:56

    kittpupp 9#

    2022-7-1 12:09:56

    就是一个回路独自计费。。。
    vinzhang86 发表于 2022-7-1 12:21:33

    vinzhang86 10#

    2022-7-1 12:21:33

    当初还用电热水器的未几了吧?大部份都改为煤气了剩一个废表在那
    chenll 发表于 2022-7-1 12:31:36

    chenll 11#

    2022-7-1 12:31:36

    谢谢大家,今天回血了持续加分