    一种致使TIA WinCC Professional无奈衔接PLC的问题排除

    [复制链接]

    2022-8-8 06:53:28 25 0

    大家假如在名目中遇到TIA WinCC Professional无奈和PLC正常通讯,且物理链路都逐个反省过,PG/PC接口设置也都当真反省过,但就是通讯不上。关于这类状况倡议大家先关上WinCC Channel Diagnosis看看以后使用的拜候点。


    好比在上图中,咱们使用的拜候点是CP_L2_1。那末而后咱们到管制面板外面的“设置PG/PC接口”外面找到该运用顺序拜候点,设置对应的接口便可。


    为何要到WinCC Channel Diagnosis外面查看运用顺序拜候点呢?由于TIA WinCC Professional外面多了一个“自动设置”的功用。假如该功用被勾选,可能会致使实际使用的运用顺序拜候点和名目中设置的拜候点纷歧致。


    在上图中,名目中设置的拜候点是S7ONLINE,而实际使用的是CP_L2_1。假如咱们不到WinCC Channel Diagnosis中查看,无论如何设置S7ONLINE的接口也是解决不了问题的。固然还有一个方法是去掉“自动设置”的勾选,强迫名目使用S7ONLINE这个拜候点。
    那“自动设置”在甚么状况下有用?假如每种通讯类型只要一个通讯处置器,这类状况下勾选“自动设置”的话,零碎会在启动时自动查找无效的拜候点。