    昨天接到一个客户电话,说是梯形图里有一个线圈,后面的各种开关都曾经通了,然而线圈就是没有输入,真实是找不到甚么缘故了。跟他沟通了一下,后果发现是因为梯形图外面的跳转指令将线圈跳过了,所以才致使线圈没有输入的。借着这个事,明天就总结一下梯形图线圈不输入的几个缘故。
    线圈不输入
    1、PMC处于住手形态:PMC假如没有运转,即使是线圈前的各开关都已接通,线圈也依然不会输入。咱们在PMC画面的左上角,很分明的能够看到PMC目前的形态。


    PMC住手形态


    PMC运转形态
    2、线圈所在子顺序没有被调用:假如线圈是处于子顺序傍边,而以后所在子顺序并无在主顺序Level 1和Leverl 2进行调用,即使是线圈前的各开关都已接通,线圈也依然不会输入。如下图,子顺序P0001调用指令未接通,所以子顺序P0001未被调用履行,因此在子顺序P0001中的线圈Y10.5也没有接通。


    线圈所在子顺序未被调用,线圈无输入
    3、线圈所在顺序段被跳转:假如PMC中含有跳转指令,而线圈所外行正好被跳过,即使是线圈前的各开关都已接通,线圈也依然不会输入。如下图,Y10.7所外行被跳转,因此Y10.7线圈无输入。


    4、线圈存在双线圈:假如同一地址在PMC中有两个或者多个输入线圈,那末线圈是不是输入则取决于最初履行线圈的形态,如下图所示,因为线圈Y10.6的地位不同,致使输入后果不同。


    双线圈致使无输入


    双线圈地位影响输入后果
    5、线圈地址被赋值:假如线圈地址曾经被赋值了,那末相似于双线圈问题,那末线圈是不是输入则取决于最初履行线圈的形态,如下图所示,因为Y十一赋值与线圈的地位不同,致使输入后果不同。


    赋值影响线圈输入


    线圈与赋值相对于地位影响输入后果
    以上即是影响线圈输入的常见问题,总结一下,一共5条:1是PMC处于住手形态、2是线圈所在子顺序被调用、3是线圈所外行被跳过、4是存在双线圈、5是当初所在字节、字、双字被赋值。